Можно ли использовать броню кабеля (стальную) в качестве РЕ проводника и как ее расчитать???
Суть вопроса: есть два ввода (3Ф) от газогенераторной, каждый из них рассчитан на 1000А, соответственно выбираем по два кабеля ВБбШв 4х185 на каждый ввод(прокладка в траншее). Сечение стальной брони одного кабеля, кажется 29мм.кв.(не точно) итого двух кабелей 58мм.кв.
В ПУЭ сказано, что если сечение фазных проводников более 16 кв, то PE это S/2, получается 92,5 кв.мм.
То по логике можно было бы взять кабель ВБбШв 4х185 + 1х95 и все в порядке, но Заказчик может "бычить": -"ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ЕЩЕ 4 КАБЕЛЯ 1Х95, КОГДА ЕСТЬ БРОНЯ КАБЕЛЯ?!!"
В соответствии с 2.3.71. Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются кабели, должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 1.7.
В соответствии 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
Кому нетрудно, разъясните пожалуйста такую ситуацию? И чего вообще делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ZUXZUX
сообщение 7.3.2008, 0:55
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 6.3.2008
Пользователь №: 10646



МЫСЛИ В СЛУХ:
Хорошо конечно кинуть кабель 4х185 и к нему 1х95 и дело с концом TN-C-S система готова, как за бугром, главное в Ростехнадзоре сдать проект....., да и начальнику с монтажниками мона ПУЭ пихнуть в лицо, УСЕ СОГЛАСЯТСЯ......
А попробуйте со своих денег купить метров 50 кабеля 1х95 (меди), чисто так чтобы электросеть лучше была.... стоимость 1м, грубо 2000 тысяси ублей, итого натялника полусяеся 100000 ублей......
Может за эти деньги купить ДЯДЕ с Ростехнадзора бутылочку ХЕННЕСИ и ковертик..... и тогда даже рачет токов КЗ не надо делать, сразу поймут пришел СПЕЦИАЛИСТ, ПОЧЕТНЫЙ ЭНЕРГЕТИК РОССИИ, ПОЧТИ ЧУБАЙС......
Есть кулибины которые открыли АМЕРИКУ, предлагаю оставить 4х185, но 4 проводник использовать как PEN, сначала объединили, потом поделили, усе замечательно, но и фиг с ним что новое строительство и надо использовать 5-ти проводную систему....
на это кабельные заводы (тож не дураки) выпускают кабельную продукцию, а именно кабель (3х185+1х95), дешево и сердито, вот Вам и РЕN.......

Так может вернемся к системам ТТ, всего (1провод), кинул его воздушкой, аль в землю сыру закопал, аж есть ФАЗА, по заморски, подвел сию фазу к ЛАМПОЧКЕ (ИЛЬИЧА), а второй конец, много меньше первово, намотал на ресль в землю вбитый и получил РЕN заморский.....
И святло вхате и мухи не кусают....

Но вот вышел на крыльцо в ненастную погоду, коня привязать после ПИВА заморского и стоишь коня привязываешь и трым трава тебе замормкое чудо-ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, дабы утекает оно по рельсу волшебному......
Но вот вышел ты як на небе Ярило жарит, апосля застолья барского, коня привязать все к тому же рельсу заморскому и вот тут замормкое чудо-ЭЛЕКТРИЧЕСТВО по тебе потекло........ЖЕСТЬ КОРОЧЕ....

КАК БЫТЬ!? ЧТО ДЕЛАТЬ??? Конкретные решения есть???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ZUXZUX   Внешние сети   6.3.2008, 17:16
- - gomed12   В этой ситуации логичнее было бы использовать четв...   6.3.2008, 19:11
|- - ZUXZUX   Цитата(gomed12 @ 6.3.2008, 19:11) В этой ...   6.3.2008, 19:43
|- - Коот   По-моему Гомед12 предложил самый лучший выход для ...   7.3.2008, 7:58
- - gomed12   ЦитатаНеее так не пойдет Пункт 1.7.117 ПУЭ под исп...   6.3.2008, 21:07
|- - ZUXZUX   Цитата(gomed12 @ 6.3.2008, 21:07) Пункт ...   6.3.2008, 22:46
- - gomed12   Немного посчитал, проверьте по ВТХ S =I*t 1/2 /k, ...   6.3.2008, 21:55
- - CTALKEP   ZUXZUX поройся в ПУЭ или в ПТЭЭП где-то сказано чт...   6.3.2008, 23:05
|- - ZUXZUX   Цитата(CTALKEP @ 6.3.2008, 23:05) ZUXZUX ...   6.3.2008, 23:27
- - ZUXZUX   Да еще добавлю свои "соображения", с РЕN...   6.3.2008, 23:11
- - CTALKEP   ZUXZUX Вот ты лентяй, я б за пиво тебе нашел   6.3.2008, 23:18
- - ZUXZUX   http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=319...   6.3.2008, 23:36
- - CTALKEP   ZUXZUX Ну если завтра не поленюсь (при наличии вре...   6.3.2008, 23:48
- - ZUXZUX   ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО СПЕЦОВ И ВОВСЕ НЕТ, ЕСТЬ ТОЛ...   6.3.2008, 23:52
- - CTALKEP   ZUXZUX ... Ты че думал тебе тут все разжуют и в ро...   7.3.2008, 0:20
|- - ZUXZUX   Цитата(CTALKEP @ 7.3.2008, 0:20) ZUXZUX ....   7.3.2008, 1:11
- - ZUXZUX   МЫСЛИ В СЛУХ: Хорошо конечно кинуть кабель 4х185 и...   7.3.2008, 0:55
- - ZUXZUX   Спасибо за консультацию! Пожалуй кину еще кабе...   7.3.2008, 1:21
- - AlexPetrov   ZUXZUX, CTALKEP, ненорматив оставляйте по ту сторо...   7.3.2008, 4:21
- - ZUXZUX   Спасибо! Я может не так выразился, до этого, н...   7.3.2008, 10:19
- - gomed12   ЦитатаЧТО понимать под металлическими оболочками??...   7.3.2008, 13:02
|- - игорь.с   Цитата(gomed12 @ 7.3.2008, 16:02) Это защ...   10.5.2008, 20:56
- - Коот   Оболочка, это шняга, если быть точным, внутри кабе...   7.3.2008, 13:25
- - gomed12   Конечно же в кабеле ВБбШв 4х185 + 1х95 никакой об...   7.3.2008, 23:32
- - Anatoli   Да пусть хоть и 10 проводов но с транса выходит 3 ...   8.3.2008, 2:23
|- - Коот   Цитата(Anatoli @ 7.3.2008, 23:23) Да пуст...   10.3.2008, 9:00
- - Spac   Броню нельзя использовать в качестве РЕ проводника...   9.5.2008, 16:13
- - ИПр   Установка в трансформаторной подстанции, помимо ГЗ...   17.6.2009, 23:37
- - ChisinevSveta   В исходном задании имеем "по два кабеля ВБбШв...   17.4.2014, 3:04