Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ввод в квартиру

Дмитрий78Дмитрий
сообщение 21.9.2017, 11:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.9.2017
Пользователь №: 52903



Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. В этажном щитке от стояка проводом 4мм.кв. подключен автомат на 63 А далее таким же проводом на эл.счётчик(60А) с него на два автомата, каждый по 25А , с одного автомата выходит провод 2.5 квадрата, он питает всю квартиру, а с другова автомата выходит провод 4 квадрата он идет на духовку и варочную панель. Хочу поменять ввод в квартиру и поставить бокс с автоматами в прихожей. На варочную панель и духовку поставлю автомат на 32 А. Подскажите пожалуйста можно или нет мне прокладывать провод на от щитка в квартиру сечением 6 квадрат ведь на счётчик и от него идет провод 4 квадрата и как мне лучше подсоеденится , сразу к счётчику или от двух автоматов которые там стоят?


Сообщение отредактировал Дмитрий78Дмитрий - 21.9.2017, 11:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 22.9.2017, 10:16
Сообщение #2





Гости






Так всё-таки, какое сечение по меди нужно взять: 6 мм2 или 16 мм2 ? Предлагаю сойтись на сечении 10 мм2 и закончить пустой базар... icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дмитрий78Дмитрий   ввод в квартиру   21.9.2017, 11:31
- - гудвин 30   Цитата(Дмитрий78Дмитрий @ 21.9.2017, 12:3...   21.9.2017, 13:32
|- - Дмитрий78Дмитрий   Цитата(гудвин 30 @ 21.9.2017, 18:32) Есть...   21.9.2017, 15:18
|- - Олега   Цитата(гудвин 30 @ 21.9.2017, 13:32) 4 ра...   21.9.2017, 15:59
- - Rezo   Цитата(Дмитрий78Дмитрий)Подскажите пожалуйста моЦи...   21.9.2017, 14:00
- - Гость   От стояка до квартирного щитка следует проложить м...   21.9.2017, 14:09
|- - razread   Цитата(Гость @ 21.9.2017, 14:09) От стояк...   22.9.2017, 10:50
- - гудвин 30   вот вам таблица для ориентира по алюминиевым прово...   21.9.2017, 16:02
|- - Дмитрий78Дмитрий   Цитата(гудвин 30 @ 21.9.2017, 21:02) вот ...   21.9.2017, 16:40
- - Олега   Откуда таблички ?   21.9.2017, 16:17
- - гудвин 30   вот такая же смотрите пока модератор не удалил htt...   21.9.2017, 16:37
|- - Олега   Цитата(гудвин 30 @ 21.9.2017, 16:37) вот ...   21.9.2017, 19:50
- - S-cream   Дмитрий78Дмитрий, а у вас дом с электроплитами изн...   21.9.2017, 19:11
|- - Дмитрий78Дмитрий   Цитата(S-cream @ 22.9.2017, 0:11) Дм...   21.9.2017, 20:06
- - 2   Тебе дали совершенно правильный ответ: 63 А - 16 м...   22.9.2017, 8:40
- - Гость   Так всё-таки, какое сечение по меди нужно взять: 6...   22.9.2017, 10:16
- - Гость   В квартирах можно применять специальные шинопровод...   22.9.2017, 11:58
- - Rezo   Цитата(Гость_2_*)Тебе дали совершенно правильный о...   22.9.2017, 12:46
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 22.9.2017, 12:46) есть треб...   22.9.2017, 13:15
|- - Гость   Цитата(Олега @ 22.9.2017, 13:15) Новый ря...   22.9.2017, 13:33
- - гудвин 30   Цитата(Дмитрий78Дмитрий @ 21.9.2017, 12:3...   22.9.2017, 12:53
- - Гость   Мы о выполнении требований ГОСТ Р 50571.5.52. Слы...   22.9.2017, 13:08
|- - гудвин 30   Цитата(Гость @ 22.9.2017, 13:08) Мы о вып...   22.9.2017, 13:40
- - Гость   К этой теме. Прежде, чем советовать, нужно изучить...   22.9.2017, 13:44
- - Rezo   Цитата(Олега)ЦитатаЦитата(Rezo @ 22.9.2017, 12:46)...   22.9.2017, 16:11
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 22.9.2017, 16:11) В квартир...   24.9.2017, 10:23
- - razread   Вот вы тут сейчас досоветуетесь до того что накрое...   22.9.2017, 16:45
|- - Дмитрий78Дмитрий   Цитата(razread @ 22.9.2017, 20:45) Вот вы...   23.9.2017, 20:42
- - Rezo   Цитата(Олега)Например не корректен. Тогда некоррек...   24.9.2017, 11:21
- - Олега   К составителям СП вопросов в данном случае не возн...   24.9.2017, 12:04
- - Искра   О чем спор? 63АВ защищает нагрузку на 10 кв по мед...   24.9.2017, 12:23
|- - Олега   Цитата(Искра @ 24.9.2017, 12:23) 63АВ защ...   25.9.2017, 9:43
- - гудвин 30   Предлагаю продолжить с картинками. Проставьте нужн...   25.9.2017, 10:44
- - Олега   Номиналу 63 соответствует сечение кабеля 16 мм2 ме...   25.9.2017, 13:49
- - razread   А если бы там стоял автомат на 250 то тянули бы 50...   25.9.2017, 15:06
- - S-cream   razread, в домах с электроплитами 10 кВт выделяют,...   25.9.2017, 16:17


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 11:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены