![]() ввод в квартиру |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ввод в квартиру |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52903 ![]() |
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. В этажном щитке от стояка проводом 4мм.кв. подключен автомат на 63 А далее таким же проводом на эл.счётчик(60А) с него на два автомата, каждый по 25А , с одного автомата выходит провод 2.5 квадрата, он питает всю квартиру, а с другова автомата выходит провод 4 квадрата он идет на духовку и варочную панель. Хочу поменять ввод в квартиру и поставить бокс с автоматами в прихожей. На варочную панель и духовку поставлю автомат на 32 А. Подскажите пожалуйста можно или нет мне прокладывать провод на от щитка в квартиру сечением 6 квадрат ведь на счётчик и от него идет провод 4 квадрата и как мне лучше подсоеденится , сразу к счётчику или от двух автоматов которые там стоят?
Сообщение отредактировал Дмитрий78Дмитрий - 21.9.2017, 11:42 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_2_*) Тебе дали совершенно правильный ответ: 63 А - 16 мм2. А почему сразу не 25 или 50, чего уж там мелочиться "на всякий случай"?Мало ли кто, что хочет. Цитата(Гость_2_*) Предлагаю сойтись на сечении 10 мм2 Не нужно ничего предлагать.Есть разрешённая мощность, есть требуемое минимальное сечение для ввода (10 мм2 для меди), что ещё нужно? Можно конечно и 16 и 25, явного запрета на это конечно нет, только вот в чём смысл? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 11:38 |
|
![]() |