![]() Нарушение в сети 10 кВ , Погорела бытовая техниника, нужна консультация. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Нарушение в сети 10 кВ , Погорела бытовая техниника, нужна консультация. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Имеется заключение РЭС, следующего содержания (краткое изложение).
В результате косого дождя произошло перекрытие опорного изолятора ошиновки в РУ-10 кВ в ТП, от чего происходит отгорание ВВ шлейфа на ЛР с касанием отгоревшего ВВ площадки ЛР. Далее замыкание на землю и срабатывание защиты на ПС. Указывают текущие -фазные напряжения: 2,5 кВ, 8,4 кВ, 10,6 кВ -линейные напряжения 10,3 кВ 10,3 кВ 10,3 кВ На стороне 0,4 кВ - 30 В,170 В, 230 В ОВБ восстанавливает шлейф, включают по высокой стороне и срабатывает МТЗ на ПС в результате оставшегося перекрытия опорного изолятора, т.к. причину отгорания шлейфа не установили. При дальнейшем обследовании находят причину и производят замену опорного изолятора. Включают КТП в работу. В результате у потребителя горит компрессор холодильника. Заключение РЭС: перенапряжения в сети 0,4 кВ не могло быть, компрессор погорел в результате не правильной эксплуатации. (далее заключение об осмотре компрессора и выводы) У потребителя заключение ремонтной мастерской о причине выхода из строя компрессора - перенапряжение в сети. Просьба высказать своё мнение. И в дополнение: компрессор мог сгореть и из-за непродолжительного пониженного напряжения в сети? (согласно описания РЭС) -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Второй по статистике популярной неисправностью у холодильника Indesit SB 200, является неправильная работа пуско-защитного реле холодильника Indesit SB 200. В данном случае возможно два варианта – замена пуско-защитного реле, либо его ремонт. Для точного определения замены или ремонта пуско-защитного реле, необходимы знания и оборудование, поэтому лучше вызвать мастера на дом из нашего сервисного центра (Тут была реклама.)
Основными симптомами неисправности пускового реле холодильника Indesit SB 200, являются: непонятные шумы и гудения издаваемые компрессором; холодильник Indesit SB 200 перестал морозить; холодильник Indesit SB 200 не включается; Основной принцип работы пуско-защитного реле, заключается в прерывании подачи тока на компрессор, когда двигатель по рабочей температуре превышает заданные параметры, тем самым предохраняя компрессор холодильника Indesit SB 200 от поломки. Может вас в мастерской разводят на деньги. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.9.2017, 13:33 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 8:19 |
|
![]() |