![]() ввод в квартиру |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ввод в квартиру |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52903 ![]() |
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. В этажном щитке от стояка проводом 4мм.кв. подключен автомат на 63 А далее таким же проводом на эл.счётчик(60А) с него на два автомата, каждый по 25А , с одного автомата выходит провод 2.5 квадрата, он питает всю квартиру, а с другова автомата выходит провод 4 квадрата он идет на духовку и варочную панель. Хочу поменять ввод в квартиру и поставить бокс с автоматами в прихожей. На варочную панель и духовку поставлю автомат на 32 А. Подскажите пожалуйста можно или нет мне прокладывать провод на от щитка в квартиру сечением 6 квадрат ведь на счётчик и от него идет провод 4 квадрата и как мне лучше подсоеденится , сразу к счётчику или от двух автоматов которые там стоят?
Сообщение отредактировал Дмитрий78Дмитрий - 21.9.2017, 11:42 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
К составителям СП вопросов в данном случае не возникает - определили мощность и на этом всё, сечения не коснулись.
Изначально эт.щиток - учетно-распределительный (от него группы). На чем автор остановится - еще зависит от советов. Лично мне не кажется рациональным вариант замены двух линий на одну (2,5+4 мм2 тащат тот же ток, что и 10 мм2). Да и лишний щиток в квартире ни к чему. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 8:25 |
|
![]() |