АПВ Транснефть , автоматическое повторное включение

Леша Снегов
сообщение 25.9.2017, 15:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 21.7.2017
Пользователь №: 52617



Добрый день!
Работая с ТЗ Транснефти по шкафам НКУ ЩСУ с АВР по схеме 2х2 с секционным выключателем часто встречал:
"Предусмотреть специальные реле контроля напряжения на каждой секции шин для обеспечения АПВ исполнительных механизмов вспомогательных систем при кратковременном исчезновении напряжения. Срабатывание контактов реле контроля напряжения на секциях шин при кратковременном исчезновении напряжения должно происходить до момента отпадания контактов пускателей исполнительных механизмов вспомогательных систем, запитанных от этих секций шин".

Как это можно понять?

В шкафу итак стоят реле контроля напряжения для обеспечения АВР. Но часто вводные автоматы используются с мотор-приводом и переключение (АВР) будет происходить медленней, чем отпадут контакты пускателей вспом. систем. Имеется ли тут ввиду, что цепи управления должны переключаться быстрее от своих реле напряжения? Или может на каждом фидере надо использовать реле повторного пуска (которое, стоит заметить, не контролирует саму сеть).

Прошу помочь разобраться знающих людей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
razread
сообщение 25.9.2017, 19:46
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Не могу утверждать на 100% нужно разбираться с конкретной схемой, но скорее всего речь идёт о реле напряжения для цепей управления, которые будут переводить цепи управления на резервный источник раньше чем перейдёт вся нагрузка. Наверное это нужно для того чтоб не останавливались процессы запускаемые в ручном режиме. Единственное что не знаю сработает ли реле до отпадания контактов пускателей, разве что электронное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Леша Снегов   АПВ Транснефть   25.9.2017, 15:38
- - S-cream   Леша Снегов, если чисто по тексту, то подразумевае...   25.9.2017, 16:25
- - просто Гоша   Вы на острове оказались и без связи со своими реле...   25.9.2017, 16:49
- - razread   Не могу утверждать на 100% нужно разбираться с кон...   25.9.2017, 19:46
- - Null   Цитата(Леша Снегов @ 25.9.2017, 15:38) Ил...   25.9.2017, 20:00
|- - razread   Цитата(Null @ 25.9.2017, 20:00) Думаю, эт...   26.9.2017, 12:19
- - moshkarow   LAD6K10M Блок электромагнитной защелки блок электр...   25.9.2017, 21:17
- - Леша Снегов   Цитата(moshkarow @ 25.9.2017, 23:17) LAD6...   26.9.2017, 7:36
|- - Костян челябинский   Цитата(Леша Снегов @ 26.9.2017, 9:36) я н...   26.9.2017, 7:45
|- - Леша Снегов   Цитата(Костян челябинский @ 26.9.2017, 9...   26.9.2017, 7:56
- - Костян челябинский   То есть, от вас требуют пойти туда, не знаю куда, ...   26.9.2017, 7:58
|- - Леша Снегов   Цитата(Костян челябинский @ 26.9.2017, 9...   26.9.2017, 8:10
- - просто Гоша   Ну так вот именно - я вам про это и намекаю, что в...   26.9.2017, 8:40
|- - Null   Цитата(просто Гоша @ 26.9.2017, 9:40) Ну ...   26.9.2017, 17:54
- - Леша Снегов   просто Гоша, Если есть какие-то грамотные контакт...   26.9.2017, 8:55
- - просто Гоша   Тогда айда в личку.   26.9.2017, 11:40
- - Леша Снегов   Кстати, иногда при указании АПВ есть ссылка на док...   26.9.2017, 15:24
- - просто Гоша   Можно пояснить свою мысль в привязке к упомянутой ...   26.9.2017, 20:32
- - Pantryk   ЦитатаРелейщики, при поступлении вопросов по работ...   27.9.2017, 10:19
- - Леша Снегов   Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении...   27.9.2017, 14:37