Нарушение в сети 10 кВ , Погорела бытовая техниника, нужна консультация.

Энерго сбыт
сообщение 22.9.2017, 11:36
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Имеется заключение РЭС, следующего содержания (краткое изложение).
В результате косого дождя произошло перекрытие опорного изолятора ошиновки в РУ-10 кВ в ТП,
от чего происходит отгорание ВВ шлейфа на ЛР с касанием отгоревшего ВВ площадки ЛР.
Далее замыкание на землю и срабатывание защиты на ПС.
Указывают текущие
-фазные напряжения: 2,5 кВ, 8,4 кВ, 10,6 кВ
-линейные напряжения 10,3 кВ 10,3 кВ 10,3 кВ
На стороне 0,4 кВ
- 30 В,170 В, 230 В
ОВБ восстанавливает шлейф, включают по высокой стороне и срабатывает МТЗ на ПС в результате
оставшегося перекрытия опорного изолятора, т.к. причину отгорания шлейфа не установили.
При дальнейшем обследовании находят причину и производят замену опорного изолятора.
Включают КТП в работу.
В результате у потребителя горит компрессор холодильника.
Заключение РЭС:
перенапряжения в сети 0,4 кВ не могло быть, компрессор погорел в результате не правильной эксплуатации.
(далее заключение об осмотре компрессора и выводы)
У потребителя заключение ремонтной мастерской о причине выхода из строя компрессора - перенапряжение в сети.
Просьба высказать своё мнение.

И в дополнение: компрессор мог сгореть и из-за непродолжительного пониженного напряжения в сети? (согласно описания РЭС)


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Marten
сообщение 26.9.2017, 21:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Цитата(Roman D @ 26.9.2017, 19:23) *
Совершенно верно. Реле, включающее пусковую обмотку, токовое. При пониженном напряжении ток будет недостаточным, и реле не притянется. При повышенном токе разогреется нагреватель тепловухи.
При пониженном напряжении момент на валу двигателя компрессора будет недостаточным для его запуска.(зависимость момента от напряжения квадратичная). А компрессор то поршневой, и условия его пуска не такие уж и легкие... Ток у такого застопоренного двигателя не смотря на пониженное напряжение, как правило значительно выше номинального. Вот от него то и срабатывает тепловушка, затем остывает (кстати срабатывает относительно быстро, но и не очень то и долго остывает) и по новой цветомузыка icon_smile.gif

У знакомой бабки в частном секторе так холодильник загиб. Правда процесс этот не быстрый. Щелкала тепловушка, щелкала, да и приварилась в итоге. И сама сгорела и компрессор тудож. Не помню сейчас точно, но вроде пусковая на обрыве оказалась. Оно и не мудрено, эта обмотка рассчитана на подключение токовым реле, как верно подмечено ранее, только на секунду, другую, в момент запуска. После того как двигатель набрал обороты и ток упал, это реле "отпускает".
У Бабули напряжение в доме 160-170В в течении длительного времени не редкость. Пришлось стабилизатор ставить.


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Энерго сбыт   Нарушение в сети 10 кВ   22.9.2017, 11:36
- - razread   Цитата(Энерго сбыт @ 22.9.2017, 11:36) пе...   22.9.2017, 11:45
|- - гудвин 30   Цитата(razread @ 22.9.2017, 11:45) Перена...   22.9.2017, 12:13
|- - Энерго сбыт   Цитата(гудвин 30 @ 22.9.2017, 12:13) А ку...   22.9.2017, 13:13
|- - razread   Цитата(гудвин 30 @ 22.9.2017, 12:13) А ку...   22.9.2017, 17:01
|- - Volt380   Цитата(razread @ 22.9.2017, 17:01) А что ...   22.9.2017, 19:55
- - Гость   За пере- и недонапряжение из-за аварии в ТП отвеча...   22.9.2017, 12:03
- - гудвин 30   Второй по статистике популярной неисправностью у х...   22.9.2017, 13:29
- - Энерго сбыт   Гудвин 30 благодарю. Нужна была наиболее вероятная...   22.9.2017, 14:23
|- - гудвин 30   Цитата(Энерго сбыт @ 22.9.2017, 14:23) Гу...   22.9.2017, 14:34
- - Энерго сбыт   Не совсем так. Сбыт, как правило, на стороне потре...   22.9.2017, 14:47
- - Volt380   я думаю тут скорее некомпетентность сервиса, ели о...   22.9.2017, 15:03
|- - с2н5он   Цитата(Volt380 @ 22.9.2017, 16:03) ели он...   22.9.2017, 19:10
- - Ixtim   Цитата(Энерго сбыт @ 22.9.2017, 11:36) .....   23.9.2017, 6:14
- - Marten   Цитата(Volt380 @ 22.9.2017, 21:55) да лет...   25.9.2017, 4:55
- - Volt380   Marten, вот пока она клацает движку ничего и не бу...   26.9.2017, 15:39
|- - Roman D   Цитата(Volt380 @ 26.9.2017, 15:39) остыва...   26.9.2017, 17:23
- - Ваня Иванов   Уважаемые коллеги и гости форума! А никого из ...   26.9.2017, 17:03
|- - Энерго сбыт   Цитата(Ваня Иванов @ 26.9.2017, 17:03) Ув...   26.9.2017, 20:51
- - Pantryk   Цитатапри замыкании одной из фаз на землю срабатыв...   26.9.2017, 17:07
- - Ваня Иванов   Цитата(Pantryk @ 26.9.2017, 17:07) Как ва...   26.9.2017, 17:15
- - Marten   Цитата(Roman D @ 26.9.2017, 19:23) Соверш...   26.9.2017, 21:18


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 8:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены