![]() Уважаемые электрики, помогите разобраться. , Имеется три фазы условно 220в... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Уважаемые электрики, помогите разобраться. , Имеется три фазы условно 220в... |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.9.2017 Пользователь №: 52924 ![]() |
Имеется три фазы 220в. слегка перекошенные
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Три однофазных транса нужной мощности 220/36(42). Первички в треугольник, вторички тоже в треугольник. Или сразу трехфазный, но тогда смотреть на какое напряжение фазная обмотка.
Сообщение отредактировал Pantryk - 26.9.2017, 17:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.9.2017 Пользователь №: 52924 ![]() |
Три однофазных транса нужной мощности 220/36(42). Первички в треугольник, вторички тоже в треугольник. Или сразу трехфазный, но тогда смотреть на какое напряжение фазная обмотка. Так то конечно, латр 3х фазный конечно выручил бы, я просто думал какой-нибудь более дешевый способ у кого-нибудь завалялся "в закромах"... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
я просто думал какой-нибудь более дешевый способ у кого-нибудь завалялся "в закромах"... Пара ахалай махалаев сгодится? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.9.2017 Пользователь №: 52924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Нет конечно ![]() Вы утверждаете что у вас напряжение три фазы по 220 вольт, теперь вы нас спрашиваете подойдёт ли вам понижающий трансформатор с питанием от 380 вольт.Вопрос простой какое у вас напряжение сетевое трехфазное? Так то конечно, латр 3х фазный конечно выручил бы, я просто думал какой-нибудь более дешевый способ у кого-нибудь завалялся "в закромах"... Просто покупаете трехфазный понижающий трансформатор.типа как на вашем фото, запитываете свой вибратор и работаете. Вибратору глубоко плевать на ваши перекосы по фазам,да и после трансформатора они будут меньше. Только напряжение питания понижающего трехфазного трансформатора должно соответствовать напряжению вашей сети.Поэтому ПОВТОРЯЮ в нашей стране сетевое трехфазное напряжение 380 вольт, а не 220. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.9.2017 Пользователь №: 52924 ![]() |
Вы утверждаете что у вас напряжение три фазы по 220 вольт, теперь вы нас спрашиваете подойдёт ли вам понижающий трансформатор с питанием от 380 вольт.Вопрос простой какое у вас напряжение сетевое трехфазное? Просто покупаете трехфазный понижающий трансформатор.типа как на вашем фото, запитываете свой вибратор и работаете. Вибратору глубоко плевать на ваши перекосы по фазам,да и после трансформатора они будут меньше. Только напряжение питания понижающего трехфазного трансформатора должно соответствовать напряжению вашей сети.Поэтому ПОВТОРЯЮ в нашей стране сетевое трехфазное напряжение 380 вольт, а не 220. У меня в гараже только одна фаза 220в, трех фаз никогда не было и не предвидится. Поэтому я уже несколько лет запускаю на одной фазе электродвигатель трех фазный 3кВт и с него снимаю три фазы условно 220в. Условно потому что там выходит 1-220в, 2-200в и 3-180в. Станки все работали без замечаний. И токарный, и сверлильный. Намного лучше чем эти станки работали бы просто на одной фазе с конденсаторами. А вот с вибраторами 3х фазными на 36в или 42в мне еще не приходилось сталкиваться. Поэтому я и поинтересовался как мне лучше сделать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
У меня в гараже только одна фаза 220в, трех фаз никогда не было и не предвидится. Поэтому я уже несколько лет запускаю на одной фазе электродвигатель трех фазный 3кВт и с него снимаю три фазы условно 220в. Условно потому что там выходит 1-220в, 2-200в и 3-180в. Станки все работали без замечаний. И токарный, и сверлильный. Намного лучше чем эти станки работали бы просто на одной фазе с конденсаторами. А вот с вибраторами 3х фазными на 36в или 42в мне еще не приходилось сталкиваться. Поэтому я и поинтересовался как мне лучше сделать. Ну наконец-то родил милок. ОТВЕТ ПРОСТОЙ находите трехфазный транс 380/220/42вольт (есть такой стандарт) 220 подключаете к своему фазорасщепителюНа выходе транса имеете приблизительно36—40вольт. ВАШЕМУ вибратортору будет нас …ть на все перекосы,так же без разницы на какое напряжение по факту будет ваш вибратор, хоть на 36 хоть на 42 . Вибратор ВСЕ РАВНО БУДЕТ РАБОТАТЬ!!! Это вам по существу,НЕ? Вот Сообщение отредактировал шахтер - 27.9.2017, 11:23 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 7:15 |
|
![]() |