![]() Нужно ли УЗО? , сабж |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Нужно ли УЗО? , сабж |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 10.1.2008 Из: SPb Пользователь №: 10205 ![]() |
Делаю проект офиса. На все розеточные группы (на которых компы и оргтехника) поставил УЗО. Заказчик прислал следующее замечание: "На основании п. 7.1.79 ПУЭ - аннулировать установку УЗО на всех цепях розеточной сети помещений". Видимо имеется ввиду следующее: "Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется". Является ли компы и оргтехника стационарным оборудованием и нужно ли все таки УЗО?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Кузьменко В.В._* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
В розеточных группах последние годы мне приходится проектировать 3 вида групп: "компьютерного" контура (например, "Легран", красные, с механической блокировкой); общего "бытового" контура (например, "Легран", белые, с защитными шторками); контура розеток для уборочной техники (например, "Легран", оранжевые или зеленые). Всегда сам считал, и других убеждал, что в "компьютерных" группах ставить дифавтоматы (или УЗО) - неразумно, или мягко говоря, нет необходимости. И такого же мнения довольно большая аудитория спецов придерживается. Ставил - только на бытовые группы и для уборочного оборудования. И жил в ладу со своими мозгами. Но вот уже более года работаю в фирме, где гендиректор сам обожает делать проекты и ставит дифавтоматы на все группы розеточные - хоть головой бейся о стену, хоть застрелись. Ну и меня вынуждает ставить... Против лома - нет приема... Хочешь, напиши мне: kuzmenko_v@mail.ru - вышлю теоретические обоснования о нецелесообразности ставить УЗО на группы компьютеров. Так что, я придерживаюсь позиции заказчика (приложи к проекту его мнение), ничего смертельного не будет. Никто ничего не скажет плохого.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 10:53 |
|
![]() |