![]() Заземление вторичной обмотки трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление вторичной обмотки трансформатора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 29.9.2017 Пользователь №: 52933 ![]() |
Приветствую господа-товарищи электрики! Имеется трансформатор осм-0.16 на напряжения 380/110/29/24. В схеме указано, что один конец вторичных обмоток заземлен. К примеру, обмотка 110 в: ноль заземлен, а другой конец обмотки 110в включён через автоматик АЕ.
Когда включаю так (согласно схемы), выгорает транс. Уже 2 транса спалил. Когда же конец не заземляю, все работает прекрасно. П.с. Заземлял именно нулевой (0), а не фазный (110в), так что не мог перепутать (мерил индикатором фазным). Почему не получается заземлить? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 29.9.2017 Пользователь №: 52933 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Вот...... Нагрузка в основном катушки пускателей. Но без заземления нулевых вторичных проводов все работает, но при заземлении как на рисунке начинают гореть трансы... Вот такая неприятность. А теперь полистайте паспорт, раз он у вас есть и напишите марку трансформатора которая там написана. По описанию напряжений подходит только ОСМ- 0.25.И транс у вас заводской или перемотанный. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3119 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А теперь полистайте паспорт, раз он у вас есть и напишите марку трансформатора которая там написана. По описанию напряжений подходит только ОСМ- 0.25.И транс у вас заводской или перемотанный. Все трансформаторы из таблицы отличаются только мощностью. Таблица обобщённая, из которой следует, что первичка любого из трансформаторов может быть на одно из трёх напряжений (220, 380 или 660, определяется маркировкой), одна вторичная обмотка на 110В, вторая на 29В, третья на одно из перечисленных (12, 24, 36, 42, определяется маркировкой) Поддерживаю Roman D и rosck, проблему надо искать в изоляции обмоток трансформатора и в нагрузках, т.е. в схеме станка. Если в схеме станка не указаны начала и концы вторичных цепей, скорее всего фазировка не при делах. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |