![]() Заземление вторичной обмотки трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление вторичной обмотки трансформатора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 29.9.2017 Пользователь №: 52933 ![]() |
Приветствую господа-товарищи электрики! Имеется трансформатор осм-0.16 на напряжения 380/110/29/24. В схеме указано, что один конец вторичных обмоток заземлен. К примеру, обмотка 110 в: ноль заземлен, а другой конец обмотки 110в включён через автоматик АЕ.
Когда включаю так (согласно схемы), выгорает транс. Уже 2 транса спалил. Когда же конец не заземляю, все работает прекрасно. П.с. Заземлял именно нулевой (0), а не фазный (110в), так что не мог перепутать (мерил индикатором фазным). Почему не получается заземлить? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3791 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Вы меня наверное не так поняли... Уважаемый AlexMak! Не обижайтесь, пожалуйста, но Вы, прежде чем задать здесь вопрос, хотя бы попытались дать более-менее объективную информацию. А Вы что нам дали? Следующий раз будьте внимательнее и иногда думайте сами, а не подставляйте других. ...Принимаете эту новость, как личную трагедию. С вами все в порядке? Не нужна мне такая помощь. Со мной всё в порядке, и не такие высказывания приходилось выслушивать в свой адрес, переживу и эти... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2025, 6:11 |
|
![]() |