![]() Хватит ли автомата C20 3х фазного для запуска 3х фазного двигателя 15 КВт? , Хватит ли автомата C20 3х фазного для запуска 3х фазного двигателя 15 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Хватит ли автомата C20 3х фазного для запуска 3х фазного двигателя 15 КВт? , Хватит ли автомата C20 3х фазного для запуска 3х фазного двигателя 15 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.10.2017 Пользователь №: 52952 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, по необходимому автомату для двигателя.
Есть двигатель трёхфазный мощностью 14 КВт (так по паспорту идёт на весь станок(1982 г.в.), в котором 1 двигатель 13 КВт, второй двигатель 1 КВт), стоит вводной автомат 3х фазный С20, прибор учёта 3хфазный 60 А, противопожарное УЗО 3х фазное 63А. Хватит ли вводного автомата 3х фазного С20 что бы запустить двигатель или пусковой ток при любом раскладе отщёлкнет автомат? Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
При чем тут защита двигателя. ТС спрашивает про вводной автомат, не маловат ли он будет при включении станка. Если подключать по уму, то 20А на такой станок стоять не должно, но если имеем это по факту, то согласен с Лешей. Возможно хватит, если загрузка не полная, а т.к. значение тока при котором срабатывает электромагнитный расцепитель имеет разброс 5-10Iном, то срабатывание при пуске зависит от конкретного экземпляра.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |