Помогите проверить правильно ли собран электрощит , Собирал чайник )))

jamp
сообщение 4.10.2017, 12:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 52962



Помогите чайнику (электрик 3го разряда после школы icon_biggrin.gif ) проверить правильно ли собран электрощит для частного дома.

Водные данные:
- В дом будет заведено 3 фазы
- быт технику рассчитывал по макс. потреблению
- дом 2х этажный с подвалом + летняя кухня (сарай)
- бюджет не велеик, кдето пытался экономить (возможно есть более рациональные варианты)

Возможно что-то рассчитано в натяг, а что-то излишне?

Реле выбрал ZUBR D63t
Почти все автоматы и УЗО фирмы hager – нормально ли она будет для средне-бюджетного электрощита?

Расчет:
Прикрепленное изображение


Сборка щита:
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.10.2017, 12:52
Сообщение #2





Гости






1. Питание на дом с воздушной линии или кабельной?
2. Какая мощность выделена на дом, согласно техусловиям на подключение?
3. Прописана в техуслових установка ограничителя мощности?
4. О повторном заземлении на вводе в дом не забыли?
5. Проводка в доме будет трёхпроводной?
5. С количеством полюсов на автоматах разобрались? (Плита, допустим, на сколько фаз будет подключаться?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 13:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены