Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите проверить правильно ли собран электрощит , Собирал чайник )))

jamp
сообщение 4.10.2017, 12:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 52962



Помогите чайнику (электрик 3го разряда после школы icon_biggrin.gif ) проверить правильно ли собран электрощит для частного дома.

Водные данные:
- В дом будет заведено 3 фазы
- быт технику рассчитывал по макс. потреблению
- дом 2х этажный с подвалом + летняя кухня (сарай)
- бюджет не велеик, кдето пытался экономить (возможно есть более рациональные варианты)

Возможно что-то рассчитано в натяг, а что-то излишне?

Реле выбрал ZUBR D63t
Почти все автоматы и УЗО фирмы hager – нормально ли она будет для средне-бюджетного электрощита?

Расчет:
Прикрепленное изображение


Сборка щита:
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 4.10.2017, 13:49
Сообщение #2





Гости






Цитата(jamp @ 4.10.2017, 12:22) *
Помогите чайнику (электрик 3го разряда после школы icon_biggrin.gif ) проверить правильно ли собран электрощит для частного дома.

Где собранный электрощит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jamp
сообщение 4.10.2017, 15:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 52962



Цитата(Гость @ 4.10.2017, 13:49) *
Где собранный электрощит?


Пока только на "бумаге" )

Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 14:07) *
ВВГнг-LS 5х10.0 мм2

Понял, спасибо!

Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 14:07) *
380 это напряжение, в заявке Вы должны были прописать МОЩНОСТЬ, 15 кВт за 550 рублей.

Ага, узнал. Писали родители, на 7 кВт

Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 14:07) *
Соберёте всё на одну колодку, а саму колодку к чему подключать будете? К какому заземлению?

Планируется что в вертикальный заземлитель, метра на полтора.


Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 14:07) *
Счётчик будете устанавливать в щиток, так? Вот в этот щиток перед счётчиком имеет смысл поставить вводной автомат с возможностью опломбирования.

Счетчик будут устанавливать отдельно в пластиковый обратный щиток. Автомат перед ним ставить не разрешают - по крайней мере так у соседей, так они объяснили.


Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 14:07) *
После счётчика поставить противопожарный дифавтомат на ток утечки 0,3 А. Плюсом к этому установить две клеммных колодки (шинки), одну на изоляторах - рабочий ноль (N), вторую непосредственно на металлический корпус щитка - защитный ноль (PE). К этой шинке (PE) подключить повторное заземление. Что такое повторное заземление посмотрите в поисковиках.

Если энерго-компания разрешит, так и делаем, спасибо.

Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 14:07) *
Электроплиту на 7 кВт тоже на одну фазу сажать будете?

Конкретную модель еще не выбирали, поэтому выбрал примерно 7 кВт, чтобы была выше среднего.
Вернуться в начало страницы