Подскажите, пожалуйста, по необходимому автомату для двигателя.
Есть двигатель трёхфазный мощностью 14 КВт (так по паспорту идёт на весь станок(1982 г.в.), в котором 1 двигатель 13 КВт, второй двигатель 1 КВт), стоит вводной автомат 3х фазный С20, прибор учёта 3хфазный 60 А, противопожарное УЗО 3х фазное 63А. Хватит ли вводного автомата 3х фазного С20 что бы запустить двигатель или пусковой ток при любом раскладе отщёлкнет автомат? Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
При чем тут защита двигателя. ТС спрашивает про вводной автомат, не маловат ли он будет при включении станка. Если подключать по уму, то 20А на такой станок стоять не должно, но если имеем это по факту, то согласен с Лешей. Возможно хватит, если загрузка не полная, а т.к. значение тока при котором срабатывает электромагнитный расцепитель имеет разброс 5-10Iном, то срабатывание при пуске зависит от конкретного экземпляра.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
При чем тут защита двигателя. ... Да первая же фраза ТС сбивает с толку: "Подскажите, пожалуйста, по необходимому автомату для двигателя." ... Народ и ведётся. Тут же возникают дополнительные вопросы: "... стоит вводной автомат 3х фазный С20, прибор учёта 3хфазный 60 А ...". Вводной автомат на что? Только на станок? И прибор учёта только на станок? А если это какое-то помещение, типа мастерской, значит минимум освещение должно присутствовать? Пытать надо ТС, пытать ... Может на дыбу? А то молчит! Подождём до вечера ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.10.2017 Пользователь №: 52952 ![]() |
Да первая же фраза ТС сбивает с толку: "Подскажите, пожалуйста, по необходимому автомату для двигателя." ... Народ и ведётся. Тут же возникают дополнительные вопросы: "... стоит вводной автомат 3х фазный С20, прибор учёта 3хфазный 60 А ...". Вводной автомат на что? Только на станок? И прибор учёта только на станок? А если это какое-то помещение, типа мастерской, значит минимум освещение должно присутствовать? Пытать надо ТС, пытать ... Может на дыбу? А то молчит! Подождём до вечера ... Добрый день. Станок пока стоит у меня во дворе (частный дом). В своё время сестра настояла что бы к дому подвели 380в, но автомат стоит на 20А, т.к. в горэлектросети сказали, что "У Вас площадь дома слишком маленькая, что бы ставить автомат больше, как придумаете зачем он Вам, тогда и приходите." т.к. станок там в принципе не планировался, я решил, что 13 киловатт мне за глаза. По факту линия будет полностью на весь станок, т.е. СИП 380 вольт подходит к вводному автомату IEK C20, от которого идёт к прибору учета Меркурий (точное название не помню, можно вечером позырить) на 40А, от которого всё идёт к противопожарному УЗО IEK 43А, от которого, в свою очередь, всё идёт в дом. Соответственно дом я обесточу полностью на время запуска. (Стоит цель проверить и отрегулировать станок, постоянно так работать, конечно, не будем т.к. это ближе к сумасшествию) Пока вижу только одно решение - описать показания счётчиков через контролёра, затем убрать пломбу, подключиться на прямую к СИП'у, проверить железку и идти в горэлектросеть говорить, что, мол, нечаянно сорвал пломбу. Если сорвать без снятия показаний, то за 2 года насчитают по среднему. Сообщение отредактировал IamPashtet - 4.10.2017, 13:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
автомат стоит на 20А, т.к. в горэлектросети сказали, что "У Вас площадь дома слишком маленькая, что бы ставить автомат больше, как придумаете зачем он Вам, тогда и приходите." ЕРЕСЬ!!!!! Направить официальное письмо. Ждать официального ответа. Такую ересь они не могут написать, т.к то ересь!!! Направить жалобу в прокуратуру-ФАС. Этих "энергетиков" нужно дрюкать... Часто... За 550 руб. предоставляют максимум 15 кВт 380В. Автомат на вводе могут и 25А а могут и 32А ( у нас пока 32А прописывают в тех.условиях...) Вы попробуйте, запустите станок.. Может быть есть смысл поставить частотный преобразователь. Тогда и пуск станет "мягче". ТС!!!! Блин, что за станок???? |
![]() |
|
![]()