Привет всем. Имеется требование сделать по периметру здания (одноэтажное, мастерская) видимый контур заземления. Проблема в том, что только что сделали ремонт внешний (сайдинг) не хочется как то внешний вид портить.
А теперь вопрос: на основании какого НТД такое требование? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Основная система уравнивания потенциалов (сталь сечением не менее 50мм, медь вроде 16мм), обычно внутри здания. Если здание многоэтажное, то на всех этажах
Бывает, что на первом этаже делают выпуски не по всему периметру снаружи здания, типа для заземления пожарных машин Сообщение отредактировал НИР - 9.10.2017, 7:01 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... Бывает, что на первом этаже делают выпуски не по всему периметру снаружи здания, типа для заземления пожарных машин Очень интересный вопрос, Вы не в курсе, может новые документы появились, а я пропустил? Дело в том, что приходилось сталкиваться с тушением пожаров в зданиях, и не разу вопрос заземления пожарных машин не возникал. Господа пожарные не приступали к ликвидации пожара пока не обесточивалось всё здание и я не ставил свою подпись в ихнем наряде. Какой тогда смысл заземления пожарных машин? У кого какие соображения по этому вопросу, господа специалисты? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |