Привет всем. Все знают, что если вторичную обмотку ТТ не закоротить, то на ней может появится очень высокое напряжение. Но вот сегодня, я провел эксперимент: на ТТ 20/5 на первичку подал 40 А, при этом на вторичке больше чем 4 В не поднялось. Ну ладно думаю коэффициент трансформации маленький (витков мало, подумал я).
Нашел 200/5, не было возможности поднять ток по первичке более 50 А, но напряжение на вторичке больше чем 4,1 В не поднялось. Как так? Я ожидал высокое напряжение, а тут нет не чего. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1350 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Но вот сегодня, я провел эксперимент: на ТТ 20/5 на первичку подал 40 А, при этом на вторичке больше чем 4 В не поднялось. ТТ насыщается (если конечно вы его не пробили таким испытанием, или вольтметр). ТТ работает точно так же, как и любой трансформатор - у него тоже есть ток намагничивания по первичке, с ростом напряжения на ней ток намагничивания тоже растёт, и при каком-то напряжении доходит до насыщения сердешника. Ну и вообще ТТ на своей вторичке всегда показывает не ток первички, а ток первички минус свой ток намагничивания. Ток намагничивания минимальный, когда вторичка закорочена. Сообщение отредактировал чукча - 10.10.2017, 9:22 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |