Привет всем. Все знают, что если вторичную обмотку ТТ не закоротить, то на ней может появится очень высокое напряжение. Но вот сегодня, я провел эксперимент: на ТТ 20/5 на первичку подал 40 А, при этом на вторичке больше чем 4 В не поднялось. Ну ладно думаю коэффициент трансформации маленький (витков мало, подумал я).
Нашел 200/5, не было возможности поднять ток по первичке более 50 А, но напряжение на вторичке больше чем 4,1 В не поднялось. Как так? Я ожидал высокое напряжение, а тут нет не чего. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Не стоит этого делать. Не обязателен переход через ноль. Достаточно резкого изменения потока от нуля до точки насыщения. Какую функцию выполняет трансформатор? Таких не встречал. Если теристор использует фазовом импульсные управления, а не включается в точке перехода через ноль. Тогда форма тока будет иметь очень крутой фронт нарастания.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Не стоит этого делать. Не обязателен переход через ноль. Достаточно резкого изменения потока от нуля до точки насыщения. Какую функцию выполняет трансформатор? Таких не встречал. Если теристор использует фазовом импульсные управления, а не включается в точке перехода через ноль. Тогда форма тока будет иметь очень крутой фронт нарастания. А эта форма и имеет крутой фронт. трансформаторы специальные, для питания огней светосигнального оборудования. Обеспечивают гальваническую развязку. При выходе одной лампы из строя остальные в кольце остаются гореть. 2. Как я уже и писал ранее, магнитный поток определяется напряжением на первичке, причом... Это вот как можете объяснить? Ведь давно известно, что Магнитный поток — физическая величина, равная произведению модуля вектора магнитной индукции B на площадь S и косинус угла α между векторами В и нормалью n. Поток B как интеграл вектора магнитной индукции B через конечную поверхность S определяется через интеграл по поверхности. А магнитная индукция есть отношение силы действующей со стороны магнитного поля на проводник с током деленной на произведение силы тока в проводнике на длину проводника. И как Вы объясните осциллограммы на первой странице? Почему напряжение на разомкнутой вторичной обмотке не подскакивает до опасного значения сразу? Замеряли люди (тоже на первой странице). От себя добавлю: оставлял я не замкнутой вторичную обмотку ТПЛ-10 (200/5). Ничего, работает транс нормально. PS. ПричОм....ну хоть пишите правильно что ли. Ошибки очень плохо влияют на понимание сообщения. Представьте учебник с ошибками... Сообщение отредактировал DaaN - 16.10.2017, 14:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1350 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Зашибись ответ.... А по существу, не? PS. Как вы оценили-то мои познания? И кто Вы такой чтобы их оценивать? Ну хорошо, уделю вам минутку, раз уж вы так напрашиваетесь. Это вот как можете объяснить? Ведь давно известно, что Магнитный поток — физическая величина, равная произведению модуля вектора магнитной индукции B на площадь S Это по поводу моей фразы, что магнитный поток определяется напряжением на первичке. Йуноша, у меня для вас большая новость - индукция В пропорциональна напряжению на первичке. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |