Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Количество проводов

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 24.10.2017, 20:19
Сообщение #1





Гости






Почему в трёхфазной четырёхпроводной сети с глухозаземлённой нейтралью (до 1кВ) встречаются ВЛ с 5 проводами, что это за пятый провод?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 25.10.2017, 12:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не запаска, а расщеплённый ноль


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова