![]() Прожиг и дожиг , основы отыскания места повреждения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Прожиг и дожиг , основы отыскания места повреждения |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Обьясните пожалуйста чайнику на пальцах физический смысл прожига и дожига и дальнейшие действия для отыскания места повреждения?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Уже нашли, без дожига, причем нашли за 5 минут комплексом Ангстрем 500. Комплекс Сталкер (Радиотехника) не взял, вообще не показывает ничего даже точно в месте повреждения. Что интересно мегомметр показывал 2 кОм, при этом оказалось, что звонится обычным тестером (пищит), т.е. вроде как вообще чистое КЗ, почему же тогда поверенный мегомметр Е6-32 показывает не 0, а 2 кОм???
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Уже нашли, без дожига, причем нашли за 5 минут комплексом Ангстрем 500. Комплекс Сталкер (Радиотехника) не взял, вообще не показывает ничего даже точно в месте повреждения. Что интересно мегомметр показывал 2 кОм, при этом оказалось, что звонится обычным тестером (пищит), т.е. вроде как вообще чистое КЗ, почему же тогда поверенный мегомметр Е6-32 показывает не 0, а 2 кОм??? Только не Ангстрем 500, а КП-500К ![]() Что-то с мегомметром. Чудес не бывает. Ну и КП-500К на переходном сопротивлении свыше 10 Ом уже практически бесполезен. Дожиг тоже вещь такая...можно так дожечь что еще хуже сделаешь ![]() ГВИ (генератор высоковольтных импульсов (акустика) )+Рейс-305М - вот что хочу попробовать. Ну и под дожигом (УД-300М как пример) понимается уже этап после прожига (МПУ-3 как пример). Ну а вообще - ОМП это комплекс методов. Какого-то одного универсального нет. К сожалению. Сообщение отредактировал DaaN - 19.10.2017, 22:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Только не Ангстрем 500, а КП-500К ![]() Что-то с мегомметром. Чудес не бывает. Ну и КП-500К на переходном сопротивлении свыше 10 Ом уже практически бесполезен. Дожиг тоже вещь такая...можно так дожечь что еще хуже сделаешь ![]() ГВИ (генератор высоковольтных импульсов (акустика) )+Рейс-305М - вот что хочу попробовать. Ну и под дожигом (УД-300М как пример) понимается уже этап после прожига (МПУ-3 как пример). Ну а вообще - ОМП это комплекс методов. Какого-то одного универсального нет. К сожалению. Да, акустикой искали нам на прошлом кабеле, предварительно прожигали/дожигали и рейсом определяли примерный участок. Ходили два дня и не нашли в итоге ![]() Я и в этот раз на него сильно надеялся, но он вообще не смог ничего - скачет туда сюда всё везде более-менее одинаково, и был несколько неприятно удивлен что Ангстремом этим нашли другие люди при мне за 5 минут (участок примерный был известен с помощью рейса). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |