Отвод от PE-проводника в распаечной коробке. , Варианты реализации... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отвод от PE-проводника в распаечной коробке. , Варианты реализации... |
Гость_Гость_Артем__* |
11.3.2008, 19:22
Сообщение
#1
|
Гости |
Доброе время суток!
Расскажите, пожалуйста, кто как на практике делает ответвление от защитного нулевого проводника. Сам вижу 3 варианта: скрутка "пучком" со сваркой, отвод с последующей пропайкой и болтом. Использование клемм в данной ситуации, имхо, недопустимо, так как не обеспечивается непрерывность защитного "нуля". Заранее спасибо. |
|
|
11.3.2008, 19:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Все перечисленные способы допустимы при соблюдении требований к таким соединениям.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 18:41 |
|