Трансформаторы тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформаторы тока |
Гость_Ellektric0101_* |
27.10.2017, 10:55
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день. Вопрос в установке амперметров в РП 6 кВ. Можно ли использовать трансформаторы тока 0,4 кВ, например ТТИ-60 (с отверстием под кабель), а кабель использовать СПЭ типа АПвП. Ну и как положено, экран кабеля заземлить. Дело все в цене.
|
|
|
27.10.2017, 12:20
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Добрый день. Вопрос в установке амперметров в РП 6 кВ. Можно ли использовать трансформаторы тока 0,4 кВ, например ТТИ-60 (с отверстием под кабель), а кабель использовать СПЭ типа АПвП. Ну и как положено, экран кабеля заземлить. Дело все в цене. Если вас не смущает пробивное напряжение изоляции корпуса ТТ то можно.Можете дополнительно обмотать кабель стекло лентой в месте где ТТ.Вот только в месте где будет проходить кабель через отверстие ТТ ни должно быть экрана. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.10.2017, 12:25 |
|
|