Добрый день. Вопрос в установке амперметров в РП 6 кВ. Можно ли использовать трансформаторы тока 0,4 кВ, например ТТИ-60 (с отверстием под кабель), а кабель использовать СПЭ типа АПвП. Ну и как положено, экран кабеля заземлить. Дело все в цене.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Ellektric0101_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Кабель АПвП экранированный, проблем с изоляцией не будет, т.е. жила-изоляция-экран-небольшая изоляция сверху кабеля. напряжение 6 кВ идет по внутренней жиле, экран заземляется. Экран разделать на безопасном расстоянии от ТТ, и косичку пропустить обратно через ТТ (рядом с кабелем в том же отверстии ТТ), чтобы не было тока через экран. Будет ли адекватно измерять ток, проходящий через центральную жилу?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |