![]() Трансформаторы тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Трансформаторы тока |
Гость_Ellektric0101_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день. Вопрос в установке амперметров в РП 6 кВ. Можно ли использовать трансформаторы тока 0,4 кВ, например ТТИ-60 (с отверстием под кабель), а кабель использовать СПЭ типа АПвП. Ну и как положено, экран кабеля заземлить. Дело все в цене.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
А зачем пропускать экран через ТТ его можно провести снаружи.
А ток что в 0.4 что в 6 это же ток а не напряжение. Вот с трансформатором напряжения не прокатит. И вы не написали на сколько у вас ТТ, будет у вас при 6кв такой ток. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |