Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трансформаторы тока

Гость_Ellektric0101_*
сообщение 27.10.2017, 10:55
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Вопрос в установке амперметров в РП 6 кВ. Можно ли использовать трансформаторы тока 0,4 кВ, например ТТИ-60 (с отверстием под кабель), а кабель использовать СПЭ типа АПвП. Ну и как положено, экран кабеля заземлить. Дело все в цене.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ixtim
сообщение 28.10.2017, 18:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



есть смысл напомнить ТСу старую истину: - Кроилово ведёт к попадалову...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 28.10.2017, 21:33
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Ixtim @ 28.10.2017, 17:13) *
есть смысл напомнить ТСу старую истину: - Кроилово ведёт к попадалову...

Точно так! При появлении замыкания на землю, или перемежющегося 2-х фазного КЗ, когда дуга гуляет по всему ЗРУ, высока вероятность того, что прошьет именно там, где тонко - изоляцию ТТ.
И еще вопрос: а как Вы собираетесь проводить высоковольтные испытания перед вводом в эксплуатацию? Их же никто не отменял.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 29.10.2017, 17:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(mic61 @ 28.10.2017, 22:33) *
...а как Вы собираетесь проводить высоковольтные испытания перед вводом в эксплуатацию? Их же никто не отменял.

скорее всего никак... напишут липовый протокол и дело с концом... сейчас такое сплошь и рядом...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ellektric0101   Трансформаторы тока   27.10.2017, 10:55
- - гудвин 30   Цитата(Ellektric0101 @ 27.10.2017, 10:55)...   27.10.2017, 12:20
- - Ellektric0101   Кабель АПвП экранированный, проблем с изоляцией не...   27.10.2017, 12:34
- - гудвин 30   А зачем пропускать экран через ТТ его можно провес...   27.10.2017, 12:44
- - Ellektric0101   Рассчитываю установить 100/5. Экран для полной без...   27.10.2017, 13:01
- - гудвин 30   на картинке, а остальное тут https://www.iek.ru/pr...   27.10.2017, 16:28
- - Ixtim   есть смысл напомнить ТСу старую истину: - Кроилово...   28.10.2017, 18:13
|- - mic61   Цитата(Ixtim @ 28.10.2017, 17:13) есть см...   28.10.2017, 21:33
|- - Ixtim   Цитата(mic61 @ 28.10.2017, 22:33) ...а ка...   29.10.2017, 17:05
- - Ellektric0101   Объясните, в каком месте не пройдет ВВ испытания? ...   30.10.2017, 15:11
- - Ellektric0101   Я просил ответить по существу, а не, что будет, ес...   30.10.2017, 15:28
- - Гость_Инспектор_*   Дорогой Ellektric0101, для начала вам следует разо...   1.11.2017, 14:49
|- - Гость   Цитата(Гость_Инспектор_* @ 1.11.2017, 14...   3.11.2017, 14:55
- - Roman D   Экран в кабеле, в частности, применяется для равно...   4.11.2017, 8:33


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 12:10
Rambler's Top100     