Добрый день. Вопрос в установке амперметров в РП 6 кВ. Можно ли использовать трансформаторы тока 0,4 кВ, например ТТИ-60 (с отверстием под кабель), а кабель использовать СПЭ типа АПвП. Ну и как положено, экран кабеля заземлить. Дело все в цене.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Экран в кабеле, в частности, применяется для равномерности распределения электрического поля. Если поле распределяется неравномерно, в местах скачков напряжённости изоляция быстро разрушается. Даже воздушный пузырь внутри соединительной муфты приводит рано или поздно к пробою. Думаете, для чего некоторые поверхности кабелей и муфт покрываются проводящим составом на основе сажи? Именно для равномерности.
А вы тут хотите снять экран и намотать синей изоленты? То, что нужно. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |