Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Затопило кабельный полуэтаж БКТП, что делать?))

kotpikot
сообщение 13.11.2017, 10:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 27126



Коллеги, добрый день!
Проблема следующая – на одном из объектов вместо стр-ва новой ПС рассматриваю вариант использования построенной 5 лет назад БКТП 6/0,4, но в текущий момент не используемой (в т.ч. и на перспективу).
Проблема в следующем – БКТП практически в идеальном состоянии, за исключением одного НО:
ПОЛНОСТЬЮ затоплен кабельный полуэтаж.
БКТП бетонного типа, двухмодульная (всё стандартно - каб. Полуэтаж и 2 основных модуля).
По всей видимости плохо загридроизолировали кабельные ввода, но так же есть вер-сть что подтапливает через шов (стык каб. Полуетажа с модулями – по всему периметру)
Вопрос – как в такой случае решить вопрос гидроизоляции – выкапывать по кругу всё «корыто» и изолировать снаружи/внутри или вообще целиком приподнимать БКТП (дабы шов стал выше ур. Земли см на 30-50), или и то и другое??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Из России
сообщение 13.11.2017, 11:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Гидроизоляцию сделать, думаю, дешевле и быстрей.
Сейчас разных водостопов и пр. - полно.
Надо сначала определить в чем проблема: шов/ввод...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotpikot
сообщение 13.11.2017, 12:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 27126



Цитата(Из России @ 13.11.2017, 11:55) *
Гидроизоляцию сделать, думаю, дешевле и быстрей.
Сейчас разных водостопов и пр. - полно.
Надо сначала определить в чем проблема: шов/ввод...


Если дело в вводе, то конечно Вы правы...
Но есть ли надежное решение по поводу шва? шов в данном случае получился вровень с нулем земли... Даже по весне талый снег и пр. оккупанты неминуемо будут прикладывать все усилия дабы сначала робко проникнуть за пределы межшовных каналов, а потом завладеть всем "подземельным" пространством...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 8:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены