Коллеги, добрый день!
Проблема следующая – на одном из объектов вместо стр-ва новой ПС рассматриваю вариант использования построенной 5 лет назад БКТП 6/0,4, но в текущий момент не используемой (в т.ч. и на перспективу). Проблема в следующем – БКТП практически в идеальном состоянии, за исключением одного НО: ПОЛНОСТЬЮ затоплен кабельный полуэтаж. БКТП бетонного типа, двухмодульная (всё стандартно - каб. Полуэтаж и 2 основных модуля). По всей видимости плохо загридроизолировали кабельные ввода, но так же есть вер-сть что подтапливает через шов (стык каб. Полуетажа с модулями – по всему периметру) Вопрос – как в такой случае решить вопрос гидроизоляции – выкапывать по кругу всё «корыто» и изолировать снаружи/внутри или вообще целиком приподнимать БКТП (дабы шов стал выше ур. Земли см на 30-50), или и то и другое?? |
|
|
13.11.2017, 13:08
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Почитайте про подземную гидроизоляцию без вскрытия грунта.
-------------------- |
|
|