Затопило кабельный полуэтаж БКТП, что делать?))

kotpikot
сообщение 13.11.2017, 10:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 27126



Коллеги, добрый день!
Проблема следующая – на одном из объектов вместо стр-ва новой ПС рассматриваю вариант использования построенной 5 лет назад БКТП 6/0,4, но в текущий момент не используемой (в т.ч. и на перспективу).
Проблема в следующем – БКТП практически в идеальном состоянии, за исключением одного НО:
ПОЛНОСТЬЮ затоплен кабельный полуэтаж.
БКТП бетонного типа, двухмодульная (всё стандартно - каб. Полуэтаж и 2 основных модуля).
По всей видимости плохо загридроизолировали кабельные ввода, но так же есть вер-сть что подтапливает через шов (стык каб. Полуетажа с модулями – по всему периметру)
Вопрос – как в такой случае решить вопрос гидроизоляции – выкапывать по кругу всё «корыто» и изолировать снаружи/внутри или вообще целиком приподнимать БКТП (дабы шов стал выше ур. Земли см на 30-50), или и то и другое??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.11.2017, 20:31
Сообщение #2





Гости






Цитата(kotpikot @ 13.11.2017, 10:02) *
...
Проблема в следующем – БКТП практически в идеальном состоянии, за исключением одного НО:
ПОЛНОСТЬЮ затоплен кабельный полуэтаж.
БКТП бетонного типа, двухмодульная (всё стандартно - каб. Полуэтаж и 2 основных модуля).
...

Вот здесь хотелось бы уточнить: С кабельными полуэтажами сталкивался на ГРЭС и ТЭЦ, а вот на БКТП - никогда, только кабельные каналы. Вот и прошу уточнить, полуэтаж или каналы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.11.2017, 21:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7328
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.11.2017, 20:31) *
С кабельными полуэтажами сталкивался на ГРЭС и ТЭЦ, а вот на БКТП - никогда, только кабельные каналы. Вот и прошу уточнить, полуэтаж или каналы?

Наверное, правильнее это полуподвал, полуэтаж, по-моему, выше уровня расположения ТП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotpikot
сообщение 14.11.2017, 16:44
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 27126



Цитата(gomed12 @ 13.11.2017, 21:31) *
Наверное, правильнее это полуподвал, полуэтаж, по-моему, выше уровня расположения ТП.


Физически кабельный полуэтаж располагается под основными модулями. Т.е. если за 0,000 принимать чистый пол БКТП, то "пол" кабельного полуэтажа будет варьироваться примерно от -0,850 до -1,200 в зависимости от типоисполнения поддона. Поддон при этом как правило поднимают так, чтобы шов между ним и основными модулями был не менее 300 мм, т.е. чистый пол (0,000) будет с учетом толщины пола основного модуля около 400 мм над уровнем земли
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения