Греется контактное соединение , Помогите найти пункт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Греется контактное соединение , Помогите найти пункт |
15.11.2017, 10:22
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2017 Пользователь №: 52773 |
Всем привет. В общем дело привычное, греется контактное соединение между вводным автоматом и отходящими проводами до групповых. Надо написать замечание, но ни в ПУЭ, ни в ПТЭЭП, ни в ППБ не могу найти соответствующего пункта, на что можно сослаться. Помогите пожалуйста
|
|
|
15.11.2017, 10:56
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49612 |
Мне кажется, низкое переходное сопротивление силовых контактов это вроде как априорная информация, не нуждающаяся в ссылках на НТД, само собой разумеется, силовой контакт должен быть хорошим и в НТД про это не напишут.
Проще наверно протянуть контакты, чем искать на что сослаться. Вот если греется проводник из-за низкого сечения, то можно сослаться на превышение предельно допустимого длительного тока, если оконцевание не выполнено гибкого кабеля и плохой контакт из-за этого, то на это, ну и т.д. |
|
|