Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ПУЭ, глава 1.7: область применения

Y.Kharechko
сообщение 23.11.2017, 11:08
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



ПУЭ, глава 1.7: область применения
https://y-kharechko.livejournal.com/59226.html
23 ноября 2017 г.
Приведён краткий анализ области применения главы 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности» ПУЭ 7-го изд. Сделан вывод о том, что глава 1.7 не распространяется на ряд электрических установок и, прежде всего, на электроустановки зданий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 24.11.2017, 1:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата Харечко:«Основываясь на процитированном определении, можно утверждать, что указанные в п. 1.7.2 ПУЭ четыре вида электроустановок представляют собой исключительно лишь сетевые электроустановки
Гл.1.2 об электроснабжении и электрических сетях, расположенных за пределами зданий, и разумеется определение в этой главе относится исключительно к таким сетям. В то время не существовало спорной идеи о том, что в здании не сети, а цепи.
7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.

Цитата Харечко:«Электроустановки зданий не предназначены для передачи и распределения электроэнергии»
Электроэнергия в здании разве не передается (по проводникам) ? В щитках с маркировкой ГРЩ, РЩ (да и в прочих) не распределяется ?

Цитата(Гость @ 23.11.2017, 23:56) *
.. выводы в статье - частное мнение автора.
Жидковатые выводы, неубедительные.

Сообщение отредактировал Олега - 24.11.2017, 1:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.11.2017, 15:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ответьте по-человечески на уже заданные вопросы :
Цитата(Олега @ 24.11.2017, 1:06) *
Цитата Харечко:«Электроустановки зданий не предназначены для передачи и распределения электроэнергии»
Электроэнергия в здании разве не передается (по проводникам) ? В щитках с маркировкой ГРЩ, РЩ (да и в прочих) не распределяется ?
Например, ГОСТ 32395-2013 "Настоящий стандарт распространяется на распределительные щитки, применяемые в жилых зданиях для поквартирного и внутриквартирного распределения электроэнергии.."

Относительно токопроводов:
Цитата(Y.Kharechko @ 24.11.2017, 9:36) *
где расположены... токопроводы..?
Токопроводы в зданиях встречаются все чаще, при необходимости. В виде шинопроводов. Не стоит искать их на кухне Хотя поискать, то и там найдется.. Шинопроводы для светильников, они тоже предназначены для передачи именно эл.энергии.

Цитата(Y.Kharechko @ 23.11.2017, 11:08) *
Приведён краткий анализ ... Сделан вывод о том, что глава 1.7 не распространяется на ряд электрических установок и, прежде всего, на электроустановки зданий.
7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе.

Сообщение отредактировал Олега - 25.11.2017, 8:15
Вернуться в начало страницы