Всем доброго времени суток уважаемые форумчане!
Живу в частном секторе с отвратительным напряжением в сети. С приходом зимы напруга примерно 170-190 вольт и это без нагрузки! Купил стабилизатор напряжения suntek 16000 ва нн , с рабочим диапазоном 90 -270 вольт. При 100 вольтах уже выдает свой номинал. Со столба и до стабилизатора идет кабель сип 2х16 , нагрузку пока подключаю 9 квт (отопление). При такой нагрузке входящее напряжение проседает до 135 - 140 вольт и все нормально, в течении недели проблем не было, но вчера выбил автомат двухполюсный на стабилизаторе, напряжение в это время было 125-130 вольт. Хотя должен работать до 90 вольт включительно. В сервис центре толком ничего сказать не могут, отправляйте, будем смотреть, а это не много не мало ждать дней 30-40 без стаба, это не выход. Подсказали след3ющее, что кабеля сип вводного не достаточно и нужен более мощный вводной кабель, так ли это, помогите пожалуйста советом, стоит ли менять кабель или это неисправность стаба, а может еще что то нужно сделать? |
|
|
30.11.2017, 19:21
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 822 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Ваша нагрузка в 9 кВт потребляет ток 40 А.
Паспортная нагрузка СИП 2Х16 до 100А. Если у вас всё работало неделю и не грелось, то здесь только сам прибор сработал. Точнее защита при каком-то скачке на линии. И вы сразу обратились в гарантийку, не взводя заново автомат? |
|
|