Подключение стабилизатора напряжения. , Кабель какого сечения нужен

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 30.11.2017, 18:31
Сообщение #1





Гости






Всем доброго времени суток уважаемые форумчане!
Живу в частном секторе с отвратительным напряжением в сети. С приходом зимы напруга примерно 170-190 вольт и это без нагрузки!
Купил стабилизатор напряжения suntek 16000 ва нн , с рабочим диапазоном 90 -270 вольт. При 100 вольтах уже выдает свой номинал. Со столба и до стабилизатора идет кабель сип 2х16 , нагрузку пока подключаю 9 квт (отопление). При такой нагрузке входящее напряжение проседает до 135 - 140 вольт и все нормально, в течении недели проблем не было, но вчера выбил автомат двухполюсный на стабилизаторе, напряжение в это время было 125-130 вольт. Хотя должен работать до 90 вольт включительно. В сервис центре толком ничего сказать не могут, отправляйте, будем смотреть, а это не много не мало ждать дней 30-40 без стаба, это не выход. Подсказали след3ющее, что кабеля сип вводного не достаточно и нужен более мощный вводной кабель, так ли это, помогите пожалуйста советом, стоит ли менять кабель или это неисправность стаба, а может еще что то нужно сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Volt380
сообщение 1.12.2017, 23:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



я аж загуглил, что это за волшебный сей стаб, который при 90В сети выдает 220В 16кВА! Дааа, хорошо поработали мынеджеры чтоб продавался сей товар, однако законы физики никуда не денешь! как по моему, так габариты этого автотранса никак не соответствуют заявленной мощности, это первое, второе, автомат там вряд ли стоит более чем 63А, и стоит он скорее всего на входе. Путем несложных вычислений выясняем, что при потребляемой мощности 9кВт + потери и прочие нужды, при напряжении сети 130В потребляемый ток составит не менее 70А. Как же ему не отключаться-то?!..

да, стаб не плохой, но его реальная мощность не более 6кВА, имхо..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Подключение стабилизатора напряжения.   30.11.2017, 18:31
- - Zolan77   Ваша нагрузка в 9 кВт потребляет ток 40 А. Паспорт...   30.11.2017, 19:21
- - Гость_Александр_*   Предохранитель вырубал уже 3 раза, поэтому и пишу ...   30.11.2017, 19:48
- - Zolan77   Вы ничего сразу не сказали про множественные сраба...   30.11.2017, 20:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Zolan77 @ 30.11.2017, 20:23) ... А...   30.11.2017, 23:37
- - Гость_Александр_*   Автомат там стоит двухполюсный на 40 ампер, модель...   30.11.2017, 21:03
- - zendo057   Усли у вас все работало длительное время нормально...   30.11.2017, 21:53
- - Volt380   а как так вы с одной фазы хотите брать 9квт при 13...   30.11.2017, 22:55
- - Гость   А как понять диф или не диф? Заменить аытомат коне...   30.11.2017, 23:09
- - Zolan77   У вас стоит не диф, а обычный. Вам бы замерить кле...   30.11.2017, 23:30
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Александр_* @ 30.11.2017, 18...   1.12.2017, 15:29
- - Volt380   я аж загуглил, что это за волшебный сей стаб, кото...   1.12.2017, 23:10
- - Гость_Александр_*   Скорее всего вы правы по поводу хорошей работы мен...   3.12.2017, 3:54