Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Измерение сопротивления ЗУ

НИР
сообщение 8.12.2017, 7:28
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Здравствуйте, есть вопрос к тем кто мерит сопротивление заземляющих устройст (ЗУ).Вопрос:
Известно, что при измерении сопротивления растеканию ЗУ надо втыкать колья в землю.
Т.к. предприятие крупное , этих ЗУ много.
Так вот на предприятии, есть много ЗУ, около которых на расстоянии до 500м фактически негде забить колья т.к. всё в асфальте.

Интересно, как найти выход?
Надо ли заставлять цеха, чтобы они оставляли дырки в асфальте для установки кольев?







Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 12.12.2017, 19:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3761
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 12.12.2017, 17:37) *
...Клонил ты измерять "общее сопротивление всех объединённых между собой ЗУ", то самое, которое принимают за ноль плюс то, которое интересно ТС. Никто не понял нахрена это надо.

Объясняю ещё раз для непонятливых. Всем уже должно быть ясно, что на крупных предприятиях, где на небольшой территории сконцентрированы десятки электроустановок, ТП, РП, РУ и т.д. все их отдельные ЗУ так или иначе объединены в одно общее ЗУ, суммарное сопротивление которого рассчитывается как сопротивление всех отдельных ЗУ, соединённых параллельно. Например, имеется 8 (восемь) различных ЗУ с сопротивлением каждого отдельного ЗУ по 30 Ом. Суммарное сопротивление всех 8 соединённых параллельно ЗУ при этом будет равно примерно 3,75 Ом (кто не верит можете пересчитать самостоятельно). Вот эту цифру мы и заносим в протокол измерений и она не должна превышать 4 Ома для сетей 380/220 В с наиболее распространённой системой заземления типа TN-C или TN-C-S. Если же, как говорит наш ТС, у него 70 шт. отдельных ЗУ, то их суммарное сопротивление будет значительно меньше. Поэтому нет смысла что-то разделять, отсоединять и отключать, всё измеряется совместно без отсоединения повторных заземлителей и заземляемого оборудования. Метод измерения с помощью двух клещей может и выявит какие-то незначительные отклонения от требуемых Нормами 30 Ом, однако суммарное сопротивление будет всё равно меньше 4 Ом требуемых теми же Нормами! Т.е. отдельно взятое ЗУ, даже если его сопротивление не соответствует Нормам, входит в эти Нормы образно говоря "за счёт профсоюза"! icon_smile.gif Вот в этом весь фокус и состоит. Но при этом, конечно же при ближайшем капремонте необходимо принять меры по приведению сопротивления этого несчастного ЗУ к требуемому Нормами сопротивлению не более 30 Ом для отдельного ЗУ.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.12.2017, 20:22
Сообщение #3





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 12.12.2017, 19:43) *
... Но при этом, конечно же при ближайшем капремонте необходимо принять меры по приведению сопротивления этого несчастного ЗУ к требуемому Нормами сопротивлению не более 30 Ом для отдельного ЗУ.

А как быть в такой ситуации: Построили в "чистом поле" ТП 6/0,4 кВ, нет пока ни одной отходящей линии (повторных ЗУ) спасут ли эти 30 ОМ? Вот в ПУЭ имеется такой пункт:"1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- НИР   Измерение сопротивления ЗУ   8.12.2017, 7:28
- - S-cream   Поставьте лючки типа газовых, да забейте туда коль...   8.12.2017, 8:51
- - gomed12   Лучше иметь в ЭТЛ инвентарные винтовые многоразовы...   8.12.2017, 9:29
- - Гость сочувствующий   Цитата(НИР @ 8.12.2017, 7:28) ... Т.к. пр...   8.12.2017, 11:31
- - НИР   Вот я и спрашиваю, есть ли такие случаи, что для з...   8.12.2017, 14:17
- - Dyushes   Как вы собираетесь мерить? Я замеряю сопротивление...   8.12.2017, 14:28
- - НИР   Как мерить и что мерить знаю. Ведь спрашиваю совсе...   8.12.2017, 14:38
- - Dyushes   Тогда вам дали ответ. Дыры в асфальте перфоратором...   8.12.2017, 14:45
- - НИР   Уже представляю реакцию начальника цеха, ответстве...   8.12.2017, 14:58
- - ЛЕША   Главное подземные кабельные трассы изучить. Кто их...   8.12.2017, 15:21
- - Ваня Иванов   Цитата(НИР @ 8.12.2017, 7:28) ...предприя...   8.12.2017, 17:41
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 8.12.2017, 17:41) .....   10.12.2017, 3:28
|- - Олега   Напомню: Цитата(Ваня Иванов @ 8.12.2017, 17...   11.12.2017, 22:52
- - с2н5он   Цитата(НИР @ 8.12.2017, 8:28) втыкать кол...   8.12.2017, 19:39
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 8.12.2017, 19:39) ... вар...   9.12.2017, 1:01
|- - с2н5он   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.12.2017, 2...   9.12.2017, 10:17
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 9.12.2017, 10:17) не так ...   9.12.2017, 13:07
- - Гость сочувствующий   Цитата(НИР @ 8.12.2017, 7:28) ... Известн...   9.12.2017, 1:12
|- - haramamburu   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.12.2017, 1...   9.12.2017, 14:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(haramamburu @ 9.12.2017, 14:25) Эт...   9.12.2017, 15:09
|- - Гость сочувствующий   Цитата(haramamburu @ 9.12.2017, 14:25) Эт...   9.12.2017, 15:18
- - haramamburu   сочувствующий попытаюсь пояснить свой сарказм.. в ...   9.12.2017, 15:55
- - Shapiton   Цитата(НИР @ 8.12.2017, 7:28) Здравствуйт...   11.12.2017, 0:37
- - НИР   То, что имеющиеся ЗУ (их всего внутри периметра за...   11.12.2017, 8:21
|- - Гость сочувствующий   Цитата(НИР @ 11.12.2017, 8:21) ... 3. Как...   11.12.2017, 9:05
|- - gomed12   Цитата(НИР @ 11.12.2017, 8:21) Но речь ид...   11.12.2017, 12:55
|- - Shapiton   Цитата(НИР @ 11.12.2017, 8:21) То, что им...   11.12.2017, 15:53
|- - Олега   Цитата(Shapiton @ 11.12.2017, 15:53) Беру...   11.12.2017, 16:06
- - НИР   интернет есть, посмтрел замеры безэлектродным мето...   11.12.2017, 9:36
|- - Олега   Цитата(НИР @ 11.12.2017, 9:36) интернет е...   11.12.2017, 13:10
- - Ваня Иванов   Многие ответственные за электрохозяйство считают и...   11.12.2017, 14:20
- - Ваня Иванов   Цитата(haramamburu @ 9.12.2017, 14:25) .....   11.12.2017, 16:06
|- - haramamburu   Цитата(Ваня Иванов @ 11.12.2017, 16:01) У...   11.12.2017, 16:10
- - Ваня Иванов   Цитата(НИР @ 11.12.2017, 8:21) ...Как мер...   11.12.2017, 19:23
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 11.12.2017, 22:52) При изм...   12.12.2017, 13:07
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 12.12.2017, 13:07) Н...   12.12.2017, 17:37
- - gomed12   При этом нельзя пренебрегать экранирующим воздейст...   12.12.2017, 14:44
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 12.12.2017, 17:37) ...Клон...   12.12.2017, 19:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 12.12.2017, 19:43) ....   12.12.2017, 20:22
|- - Shapiton   Цитата(Ваня Иванов @ 12.12.2017, 19:43) О...   12.12.2017, 22:51
|- - Олега   Цитата(Shapiton @ 12.12.2017, 22:51) И вы...   12.12.2017, 23:39
|- - Shapiton   Цитата(Олега @ 12.12.2017, 23:39) Ага, пр...   13.12.2017, 0:09
|- - Олега   Цитата(Shapiton @ 13.12.2017, 0:09) .. Ес...   13.12.2017, 2:25
- - Ваня Иванов   Согласен, что в чистом поле не всё так просто, как...   12.12.2017, 22:50
- - НИР   Спасибо за обсуждение. Конечно, сопротивление ...   13.12.2017, 7:36
- - Олега   Может все же проще клещи приобрести ? Думается, пр...   13.12.2017, 10:06
- - НИР   Не обанкротится. Может порекомендуете прибор для и...   13.12.2017, 11:07
|- - Shapiton   Я работаю С.А 6471. Претензия одна, чере 5 лет пон...   13.12.2017, 13:45
|- - НИР   Спасибо!   13.12.2017, 14:46
|- - Олега   Цитата(Shapiton @ 13.12.2017, 13:45) ..АК...   13.12.2017, 17:15
|- - Shapiton   Цитата(Олега @ 13.12.2017, 17:15) Подобны...   13.12.2017, 17:43
- - Ваня Иванов   Уважаемый НИР! Купите клещи и потом расскажете...   14.12.2017, 13:19
- - НИР   Уважаемый Ваня Иванов, так называемый закон в пост...   14.12.2017, 13:30
- - Ваня Иванов   А теперь прошу Вас внимательно прочесть и тщательн...   14.12.2017, 14:43
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 14.12.2017, 14:43) в...   14.12.2017, 15:13
|- - haramamburu   Цитата(Ваня Иванов @ 14.12.2017, 14:43) д...   14.12.2017, 18:16
- - Ваня Иванов   Уважаемый Олега! Вижу, что и Вы не хотите или ...   14.12.2017, 16:11
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 14.12.2017, 16:11) ....   14.12.2017, 19:54
- - Олега   Нет возможности задержаться, надо бечь. Если никто...   14.12.2017, 16:39
- - Ваня Иванов   Цитата(haramamburu @ 14.12.2017, 18:16) Т...   14.12.2017, 18:38
|- - haramamburu   Цитата(Ваня Иванов @ 14.12.2017, 18:38) У...   14.12.2017, 18:46
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.12.2017, 19...   14.12.2017, 23:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 14.12.2017, 23:59) А...   15.12.2017, 1:32
- - НИР   Уважаемый Иванов Ваня, а как думаете, Ваши рассужд...   15.12.2017, 6:38
- - Ваня Иванов   Цитата(НИР @ 15.12.2017, 6:38) Уважаемый ...   15.12.2017, 15:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 15.12.2017, 15:03) ....   17.12.2017, 7:54
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 14.12.2017, 16:11) У...   15.12.2017, 20:39
- - Roman D   Я не встреваю в Ваш высокоучёный "землесрач...   15.12.2017, 23:14
|- - Shapiton   Цитата(Roman D @ 15.12.2017, 23:14) Я не ...   16.12.2017, 2:11
||- - Энерго сбыт   Цитата(Shapiton @ 16.12.2017, 2:11) Во вл...   17.12.2017, 7:02
||- - Shapiton   Цитата(Энерго сбыт @ 17.12.2017, 7:02) На...   17.12.2017, 18:12
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 15.12.2017, 23:14) Я не ...   16.12.2017, 3:50
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 16.12.2017, 3:50) ... При ...   16.12.2017, 14:56
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 16.12.2017, 14:56) К...   16.12.2017, 22:23
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 16.12.2017, 14:56) У...   17.12.2017, 1:19
- - haramamburu   Ваня Иванов, задам один вопрос, зачем/почему тогда...   16.12.2017, 18:43
- - Ваня Иванов   Цитата(haramamburu @ 16.12.2017, 18:43) ....   16.12.2017, 19:14
|- - haramamburu   Цитата(Ваня Иванов @ 16.12.2017, 19:14) П...   16.12.2017, 19:24
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 16.12.2017, 20:14) ...   16.12.2017, 22:33
- - Олега   Уважаемые сотрудники лабораторий, для чего необход...   17.12.2017, 19:53
|- - Shapiton   Цитата(Олега @ 17.12.2017, 19:53) Уважаем...   18.12.2017, 0:12
- - Олега   Отдельных ЗУ, которых "на предприятии много...   18.12.2017, 10:35
- - Ваня Иванов   Цитата(haramamburu @ 14.12.2017, 18:46) ....   19.12.2017, 13:38
- - Ixtim   ну так и что решили с измерением заземления? так т...   16.2.2018, 16:05
- - haramamburu   Ixtim, типа Азино три топора?   16.2.2018, 18:48


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 14:51
Rambler's Top100     