![]() Измерение сопротивления ЗУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Измерение сопротивления ЗУ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Здравствуйте, есть вопрос к тем кто мерит сопротивление заземляющих устройст (ЗУ).Вопрос:
Известно, что при измерении сопротивления растеканию ЗУ надо втыкать колья в землю. Т.к. предприятие крупное , этих ЗУ много. Так вот на предприятии, есть много ЗУ, около которых на расстоянии до 500м фактически негде забить колья т.к. всё в асфальте. Интересно, как найти выход? Надо ли заставлять цеха, чтобы они оставляли дырки в асфальте для установки кольев? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3761 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Клонил ты измерять "общее сопротивление всех объединённых между собой ЗУ", то самое, которое принимают за ноль плюс то, которое интересно ТС. Никто не понял нахрена это надо. Объясняю ещё раз для непонятливых. Всем уже должно быть ясно, что на крупных предприятиях, где на небольшой территории сконцентрированы десятки электроустановок, ТП, РП, РУ и т.д. все их отдельные ЗУ так или иначе объединены в одно общее ЗУ, суммарное сопротивление которого рассчитывается как сопротивление всех отдельных ЗУ, соединённых параллельно. Например, имеется 8 (восемь) различных ЗУ с сопротивлением каждого отдельного ЗУ по 30 Ом. Суммарное сопротивление всех 8 соединённых параллельно ЗУ при этом будет равно примерно 3,75 Ом (кто не верит можете пересчитать самостоятельно). Вот эту цифру мы и заносим в протокол измерений и она не должна превышать 4 Ома для сетей 380/220 В с наиболее распространённой системой заземления типа TN-C или TN-C-S. Если же, как говорит наш ТС, у него 70 шт. отдельных ЗУ, то их суммарное сопротивление будет значительно меньше. Поэтому нет смысла что-то разделять, отсоединять и отключать, всё измеряется совместно без отсоединения повторных заземлителей и заземляемого оборудования. Метод измерения с помощью двух клещей может и выявит какие-то незначительные отклонения от требуемых Нормами 30 Ом, однако суммарное сопротивление будет всё равно меньше 4 Ом требуемых теми же Нормами! Т.е. отдельно взятое ЗУ, даже если его сопротивление не соответствует Нормам, входит в эти Нормы образно говоря "за счёт профсоюза"! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Объясняю ещё раз для непонятливых. Всем уже должно быть ясно, что на крупных предприятиях, где на небольшой территории сконцентрированы десятки электроустановок, ТП, РП, РУ и т.д. все их отдельные ЗУ так или иначе объединены в одно общее ЗУ, суммарное сопротивление которого рассчитывается как сопротивление всех отдельных ЗУ, соединённых параллельно. Например, имеется 8 (восемь) различных ЗУ с сопротивлением каждого отдельного ЗУ по 30 Ом. Суммарное сопротивление всех 8 соединённых параллельно ЗУ при этом будет равно примерно 3,75 Ом (кто не верит можете пересчитать самостоятельно). Вот эту цифру мы и заносим в протокол измерений и она не должна превышать 4 Ома для сетей 380/220 В с наиболее распространённой системой заземления типа TN-C или TN-C-S. Если же, как говорит наш ТС, у него 70 шт. отдельных ЗУ, то их суммарное сопротивление будет значительно меньше. Поэтому нет смысла что-то разделять, отсоединять и отключать, всё измеряется совместно без отсоединения повторных заземлителей и заземляемого оборудования. Метод измерения с помощью двух клещей может и выявит какие-то незначительные отклонения от требуемых Нормами 30 Ом, однако суммарное сопротивление будет всё равно меньше 4 Ом требуемых теми же Нормами! Т.е. отдельно взятое ЗУ, даже если его сопротивление не соответствует Нормам, входит в эти Нормы образно говоря "за счёт профсоюза"! ![]() И вы конечно в примечаниях протокола весь этот спич заносите. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 14:56 |
|
![]() |