Здравствуйте, есть вопрос к тем кто мерит сопротивление заземляющих устройст (ЗУ).Вопрос:
Известно, что при измерении сопротивления растеканию ЗУ надо втыкать колья в землю. Т.к. предприятие крупное , этих ЗУ много. Так вот на предприятии, есть много ЗУ, около которых на расстоянии до 500м фактически негде забить колья т.к. всё в асфальте. Интересно, как найти выход? Надо ли заставлять цеха, чтобы они оставляли дырки в асфальте для установки кольев? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3761 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый Иванов Ваня, а как думаете, Ваши рассуждения как мерить сопротивление ЗУ подходят для: 1. для ЗУ подстанций; 2. для ЗУ опор воздушных линий с установленным на них электрооборудованием (разъеденители, разрядники и т.п.); 3. для ЗУ молниезащиты ? Уважаемый НИР! 1. Для измерения сопротивления ЗУ ПС-110 кВ, сопротивление которого должно быть не более 0,5 Ом, используется самый надёжный и точный метод измерения сопротивлений ЗУ - метод построения кривой сопротивлений. При этом главным условием корректного измерения сопротивления ЗУ является расположение потенциального электрода в зоне нулевого потенциала. А для этого необходимо расположить токовый электрод на таком расстоянии от измеряемого ЗУ, чтобы между ними существовала зона нулевого потенциала, иначе результаты измерений будут неверными. Для этого строится кривая сопротивлений, которая получается следующим образом: токовый электрод забивается на расстоянии не менее трёх диагоналей ЗУ (чем дальше, тем лучше). Затем это расстояние делится на 10 равных частей и выполняются измерения, поочерёдно забивая потенциальный электрод в этих точках. Если на построенной по полученным результатам измерений кривой сопротивлений имеется горизонтальный участок, то за истинное сопротивление ЗУ принимаются результаты, полученные на этом участке. А если горизонтального участка нет, токовый электрод необходимо отнести ещё дальше и повторить измерения, пока не будет получен горизонтальный участок на кривой сопротивлений. 2. Сопротивление ЗУ опор ВЛ-110 кВ без отсоединения грозозащитного троса измеряются более сложным методом СибНИИЭ, изложенном в РД 153-34.0-20.525-00. 3. Сопротивление обособленных ЗУ молниезащиты можно измерить по двухлучевой схеме. Поэтому мне и непонятно, как Вы там у себя на территории предприятия, где расположены 70 ЗУ, собирались корректно измерить сопротивление "отдельного" ЗУ, когда они все объединены? Где Вы там найдёте зону нулевого потенциала, находясь внутри этого объединённого ЗУ? Подумайте над этим и сделайте соответствующие выводы. А меня экзаменовать не надо, я сам разберусь, как и что измерять. ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 15.12.2017, 17:13 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 14:51 |
|
![]() |