Доброго дня коллеги.Построил дом,теперь нужно его подключить.Имеем ящик на опоре подключенный АВВГ2*16,схема заземления ТТ.Труба ПНД от ящека к дому в троншею.Теперь вопрос:Каким проводом подключить?Есть два варианта. ВВГ3*10 или отдельными гибкими проводами типа ПВ3.Сечение меньше не хотелось бы.Выделенная мощность всего 4КВТ,но тем не менее.И еще прицепом.Расстояние от ящика до дома(ввода) 6м.Нужно ли делать повторное заземление или достаточно третьего провода,сечением повторюсь 10кой.
|
|
|
17.12.2017, 4:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Расстояние от ящика до дома(ввода) 6м.Нужно ли делать повторное заземление или достаточно третьего провода,сечением повторюсь 10кой. Строго говоря, при расстоянии 6м такой необходимости нет. Однако для молниезащиты все равно некое ЗУ изобразить у домика было бы полезно. Кроме этого на участке м.б. иные строения, расположенные далее 20м от первого ЗУ. Интересно, как выглядит схема вашего щитка на опоре. Если ТТ начинается с "опорного" щитка, то там необх. УДТ (помехозащищенный ?). А перед ним автомат и ОПН ? |
|
|