Трансформаторы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформаторы |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
20.8.2017, 8:14
Сообщение
#1
|
Гости |
Люди добрые, подскажите. Нашел трансформатор силовой ТМГ, но на нем нет таблички. А нужно узнать его класс напряжения 10/0.4кв или 6/0.4кв он. Как это сделать?
|
|
|
21.8.2017, 0:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
При этом необходимо напряжение подавать в 3 фазном режиме, мерить входные и выходные линейные напряжения. Разделить первичное на вторичное напряжения, определить коэффициент трансформации. Для выходного напряжения 400 В: коэфф. = 15 - для питающего напряжения 6 кВ и 25 - для 10 кВ.
Сообщение отредактировал gomed12 - 21.8.2017, 0:10 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.12.2017, 14:58
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.2.2016 Пользователь №: 48500 |
При этом необходимо напряжение подавать в 3 фазном режиме, мерить входные и выходные линейные напряжения. Разделить первичное на вторичное напряжения, определить коэффициент трансформации. Для выходного напряжения 400 В: коэфф. = 15 - для питающего напряжения 6 кВ и 25 - для 10 кВ. Чего это вдруг только в 3 фазном режиме? |
|
|