Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ток КЗ

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 24.12.2017, 10:59
Сообщение #1





Гости






Имеется трехобмоточный трансформатор 110/35/6 кВ. Ток КЗ на шинах 35 кВ равен 1100 А. Как этот ток привести к напряжению 110 кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сунцов Денис
сообщение 24.12.2017, 11:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



=1100/35*110=350 А