Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Карта селективности

Гость_Снукерс_*
сообщение 2.1.2018, 12:45
Сообщение #1





Гости






Нужно построить карту селективности. Защита от междуфазных КЗ (ВЛ 110 кВ). 3ёх-ступенчатая защита. 1 ступень-1771 А; 2 ступень-4610 А; 3 ступень-552 А. Как будет выглядеть карта, не пойму почему первая ступень больше 3, или я вообще не правильно понимаю методику построения??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей ДД
сообщение 5.1.2018, 16:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Снукерс @ 2.1.2018, 12:45) *
... или я вообще не правильно понимаю методику построения??

Это ближе к вам.