Зануление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Зануление |
26.7.2005, 20:13
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.1.2004 Пользователь №: 762 |
Тут есть проблема.Есть станок деревообрабатывающий.На нем штук десять моторов разных.Я смонтировал проводку к двигателям трехжильным проводом.А ноль защитный взял от электрощита,приварив полоску от щита к станку и еще приварил полоску от щита к арматуры колонны,на которой стоит щит.Вроде бы можно так делать.Но кое-кто говорит,что это неправильно.Кто рассудит?
|
|
|
Гость_Ламер_* |
27.7.2005, 11:47
Сообщение
#2
|
Гости |
Я обычно пускаю 4 проводный 3 фазы и РЕ на корпус,
недавно насос двигателя запитал 3жильным кабелем, а корпус заземлил на контур. т в том и в другом случае при приемке инспектором вопросов не было |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 9:15 |
|