![]() Наряд-допуск при работе на ВЛИ , Демонтаж замененных деревянных опор 0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Наряд-допуск при работе на ВЛИ , Демонтаж замененных деревянных опор 0,4 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
С Рождеством Христовым и прошедшими праздниками! Подскажите пожалуйста могу ли я выдать наряд на демонтаж старых деревянных опор под напряжением с использованием АГП? По правилам вроде как меня ничего не ограничивает, работа под напряжением с использованием основных СИЗ до 1000 В для изоляции человека от первичных токоведущих частей. Или я что-то не учел? Если все таки так допускается то я получается пишу в колонке тех.мероприятия - не требуются и все? или еще какие то дополнительные отдельные указания нужны? Или при работе с СИПом все теже общие основания как и для АС? Очень нужно отработать без отключений. Заранее спасибо!
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Nomatter,
НД на демонтаж д/опор в о/зоне действующей ВЛИ-0,4кВ. Тех мероприятия: предотвращение наклона (падения) опоры в сторону СИП с применением оттяжек на каждую д/опору. Выставление наблюдающего - обязательно. Обозначение ограждения зоны работ - обязательно. падение (бросание ) опоры - запрещается. Где-то так. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |