Добрый день, работаю в организации электриком, так получилось что у нас нет энергетика, раньше был, сократили.
У нас заключен договор с обслуживающей организацией, которая производит испытания эл оборудования. На нашем балансе числится подстанция.
Последний раз (и единственный при мне) испытания проводились в январе 2017 года. Сейчас обслуживающая организация хочет провести очередные испытания, выставили счет, но я так подозреваю, что не каждый из пунктов нужно делать ежегодно, пока искал информацию, еще больше сбился с толку, помогите разобраться. ОПО у нас нет, на территории склады и офис.

Напишу какие испытания хотят проводить, подскажите что нужно делать в этот период, а что нет:

1. Лабораторные испытания высоковольтного оборудования, эл. защитных и предохранительных средств защиты предприятия.
1.1 Испытания обмоток силового трансформатора
1.2 Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ.
1.3 Испытание эл. защитных и предохранительных средств защиты.

2. Лабораторные испытания электрооборудования производственных помещений предприятия.
2.1 Измерение сопротивления растеканию контура с диагональю до 20м.
2.2 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами
2.3 Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль"
2.4 Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий до 1 кВ.
2.5 Измерение сопротивления изоляции мегомметром обмоток машин и аппаратов.

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 22.1.2018, 18:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. Сэкономить деньги вам бы помог специалист-энергетик, но его сократили. Я сомневаюсь о целесообразности такой экономии, сталкивался с этим много раз.
Испытания проводятся согласно графика планово-предупредительных ремонтов, который составляется в вашей организации. Возможно его могли составить для вас в обслуживающей фирме. Как правило, испытания чаще чем раз в 3 года не проводят. Хотя проверку металлосвязи заземления, нужно проводить раз в год.
Измерение сопротивления заземляющего устройства, проводят каждый год только если оно используется и для молниезащиты тоже. Хотя я бы сказал что вопрос спорный.
Средства защиты испытываются согласно "Инструкции по ....". Большинство - раз в полгода.

Для выравнивания суммы оплаты за обслуживание, испытание могут проводить согласно видов испытаний, а не в комплексе.

PS То, что электрик печется за деньги организации - очень удивительно. Видимо Вы директор, либо иное заинтересованное лицо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 19:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены