Всем привет. В общем дело привычное, греется контактное соединение между вводным автоматом и отходящими проводами до групповых. Надо написать замечание, но ни в ПУЭ, ни в ПТЭЭП, ни в ППБ не могу найти соответствующего пункта, на что можно сослаться. Помогите пожалуйста
|
|
|
20.11.2017, 18:51
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Цитата Если греется контактное соединение, греется и провод ... По всей своей длине? Это надо записать, тогда. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.11.2017, 19:13
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
25.1.2018, 9:56
Сообщение
#4
|
Гости |
Если сечение занижено, может греться по всей длине, если нет - в месте плохого контакта. Обуглившиеся возле мест подключения провода не встречали ни разу? Я думал Вы знаете это ! Отталкиваясь от своего опыта многолетней практики тепловизионной диагностики, ответственно заявляю провод или кабель подходящий к месту переходного контактного соединения с высокой температурой, конечно же греется, но на довольно небольшом расстоянии от места дефекта. даже если температура контактов будет порядка 100 по Цельсию то провод /кабель будет избыточно нагрет на протяжении 5-10 см с полавным переходом к своей рабочей температуре на всем протяжении. Опережая последующие вопросы (типа если большая температура,то высокое переходное сопротивление, а значит повышеннй ток, а значит и температура жил кабеля/провода по всей динне будет повышеться) добавлю если кабель идет с запасом по сечению, то общее изменение температуры по всей дине будет минимальным и далеко не критичным. В этом случае у вас скорее контакт обуглится, чем если сам кабель разогреется до температуры плавления его изоляции. Проверено опытным путем |
|
|