Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Вопрос по противопожарному дифавтомату в частном доме. , Какой брать - на 100 или 300 мА?

просто Гоша
сообщение 4.1.2018, 22:01
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Старый деревянный дом в деревне. Фаза и ноль. Хочу поставить дифавтомат на 100 мА, но у Шнайдера и АВВ их нет (надо на 25А). Брать на 300 мА побаиваюсь - чёта многовато по моему.

Вразумите, а?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 25.1.2018, 11:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(просто Гоша)
Значит куплю на 300 без раздумий.
Правильно - это оптимальное решение!
Противопожарное УЗО (по требованию) должно быть на ток не более 500 мА.
Существует обоснование, что до этой величины нагрев и искрообразование не способно принести возгорание.
Таким образом 300 мА самое то, что нужно, а 100 мА можно установить на отдельные группы, в которые в свою очередь могут входить УЗО на 30 мА.
Всё это обеспечит полную последовательную противопожарную селективность.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 4:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены