![]() срабатывает узо , вновь собранный щит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() срабатывает узо , вновь собранный щит |
Гость_жанн_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброе время суток. Сделал разводку, собрал щит. На вводе поставил 4х полюсное узо АББ , с утечкой на 100мА. Включаю подъемные ворота гаража - все нормально. Включаю освещение, или что либо другое (более мощное, чем ворота) срабатывает УЗО....Где может быть загвостка? Ни могу понять с чего начать искать...Не думаю, что УЗО ненормальное (фирмееное, кумленное в специализированном магазине) С уважением, Жанн
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7387 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Но...оно срабатывает только при нагрузке большей, чем 20 Вт. Теперь разделите ватты на 220 В, будете иметь те 100 мА срабатывания УЗО. Это говорит о том, что на какой-то нагрузке перепутаны Н с ПЕ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |