Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

срабатывает узо , вновь собранный щит

Гость_жанн_*
сообщение 18.3.2008, 20:29
Сообщение #1





Гости






Доброе время суток. Сделал разводку, собрал щит. На вводе поставил 4х полюсное узо АББ , с утечкой на 100мА. Включаю подъемные ворота гаража - все нормально. Включаю освещение, или что либо другое (более мощное, чем ворота) срабатывает УЗО....Где может быть загвостка? Ни могу понять с чего начать искать...Не думаю, что УЗО ненормальное (фирмееное, кумленное в специализированном магазине) С уважением, Жанн
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 19.3.2008, 0:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7387
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Но...оно срабатывает только при нагрузке большей, чем 20 Вт.

Теперь разделите ватты на 220 В, будете иметь те 100 мА срабатывания УЗО.
Это говорит о том, что на какой-то нагрузке перепутаны Н с ПЕ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 22:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены