![]() Включение нагрузки при восстановлении питания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Включение нагрузки при восстановлении питания |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.1.2018 Пользователь №: 53557 ![]() |
Всем привет! Проконсультируйте, кто уже сталкивался с таким вопросом. Нужно реализовать такую схему управления нагрузкой (в данном случае вентилятор 7,5 кВт), которая предполагает автоматическое включение при появлении (после исчезновения) напряжения цепи управления. Есть мысль применить двухпозиционное реле, но пока не могу до конца сообразить как схему реализовать. Нагрузка включается как обычно, кнопкой Пуск включается пускатель и на самоподхват. Останов кнопкой Стоп. Заранее спасибо за консультации.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Я так делал. В предложенной схеме имеется ряд недостатков . при нажатии на кнопку " CТОП " прежде чем отвалиться контактор , проидет какое-то время .пока разрядиться контактор Питание отключилось на полчаса и что?Как включить К2. не путайте понятия ; - технологический самозапуск , по условию работы . перерыв в питании на время действия АВР секции или кратковременное снижение напряжения в следствии КЗ -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
В предложенной схеме имеется ряд недостатков . Есть один недостаток, если питание отключить и тут же включить схема не сработает, нужно время на разрядку конденсатора. Несколько минут. Но можно при желании усовершенствовать. как в вашей схеме отключить двигатель нажимает на кнопку стоп и ... Эта схема работает как одновибратор, при подачи питания кратко временно срабатывает К1 в течении 1 секунды, потом оно отключается и схема работает в обычном режиме. То есть если нажать на кнопку стоп схема вернется в рабочее положение и К2 отключится. zendo057, rosck, мне кажется, что ваша схема защищена только от коротких провалов напряжения. При их длительности от секунды и выше она будет разваливаться Роль конденсатора не поддержать К1 при отсутствии питания, а дать импульс на включение К1 при появлении питания. Конденсатор включен не параллельно а последовательно с К1 Доработал схему. Должна работать и при кратковременном отключении. Сообщение отредактировал rosck - 27.1.2018, 20:27