Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Токи в нуле и контуре заземления , Ничче не понимаю

Сунцов Денис
сообщение 29.1.2018, 14:27
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Описание схемы: 3 шт генераторы 0,4 кВ 1,3 МВа каждый работает через свою ТП 0,4/6 кВ на общие шины 6 кВ.
(Нарисовать не могу, т.к. по неизвестной причине картинки не загружаются, думаю и так понятно)
Расстояние между генераторами и ТП - десятки метров.
"Нули" генераторов и трансформаторов заземлены на общий контур заземления.
Кабель КТП 2.2-ГПГУ 1.4 КТП 2.3-ГПГУ 1.5 КТП 2.4-ГПГУ 1.2
ф А 1024 1033 981,3
ф В 1123 1204 1322,4
ф С 1179 1287 1262
ноль 627 568 422,4
в контур 8 25 101 8 108 39
Непонятки:
1 если перекос фазных токов максимум 100-150 А, откуда такие токи в нуле?

2 Куда течет ток в контур от КТП (в сумме 8+101+108=217) если на ГПГУ (25+8+39=72)?

Мозг кипит (а тундра оттаивает от контура заземления)

Нулевые и заземляющие соединения протянуты по 2 раза "до усрачки", толку 0
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 29.1.2018, 15:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3696
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Для включения синхронных генераторов на параллельную работу необходимо строгое соблюдение следующих условий:
1) равенство напряжений всех генераторов;
2) равенство частот всех генераторов;
3) совпадение порядка чередования фаз всех генераторов;
4) равенство углов сдвига между э.д.с. всех генераторов и напряжением на шинах.
Последнее условие сводится к геометрически одинаковому положению роторов генераторов относительно обмоток своих статоров.
Процесс приведения генераторов в такое состояние, при котором все перечисленные условия будут выполнены, называется синхронизацией генераторов.
Если все генераторы синхронизированы правильно, то включение их на параллельную работу протекает спокойно, без появления в системе каких-либо дополнительных уравнительных токов.
Если же хотя бы одно из перечисленных условий не выполнено, то между генераторами появляются значительные уравнительные токи!


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сунцов Денис   Токи в нуле и контуре заземления   29.1.2018, 14:27
- - ЛЕША   А зачем N вообще тянуть и заземлять? Нагрузкой ген...   29.1.2018, 14:48
|- - Сунцов Денис   Цитата(ЛЕША @ 29.1.2018, 14:48) А зачем N...   29.1.2018, 14:54
|- - ЛЕША   Цитата(Сунцов Денис @ 29.1.2018, 18:54) К...   29.1.2018, 15:04
- - Ваня Иванов   Уважаемый Сунцов Денис. До этого всё работало норм...   29.1.2018, 14:57
|- - Сунцов Денис   Цитата(Ваня Иванов @ 29.1.2018, 15:57) Ил...   30.1.2018, 6:13
- - Ваня Иванов   Для включения синхронных генераторов на параллельн...   29.1.2018, 15:10
- - Valerapol   1. Даже если фазные токи будут равны по величине, ...   29.1.2018, 15:38
- - Ixtim   присоединяюсь к предыдущим ораторам... ТС как то с...   29.1.2018, 16:09
- - Null   Schneider Electric предупреждает: Заземление парал...   29.1.2018, 16:20
- - НИР   Всё таки наверное силовой N-проводник между генера...   30.1.2018, 6:28
- - Сунцов Денис   Но тогда стальная полоса контура от 600 А попросту...   30.1.2018, 6:44
- - НИР   С Вашей схемой конечно не встречался, но N тр-ра ...   30.1.2018, 7:10
- - Сунцов Денис   п.1.7.5 ПУЭ http://www.electrik.org/forum/index.p...   30.1.2018, 7:19
- - Ulianovden   1 если перекос фазных токов максимум 100-150 А, от...   30.1.2018, 8:13
- - Сунцов Денис   мои очередные мысли: В идеальной 3-х фазной систем...   30.1.2018, 9:17
- - gomed12   Группы соединений ТР одинаковые? Попробуйте без 16...   30.1.2018, 9:18
- - НИР   1.7.5 ПУЭ у Вас выполниться, если заземлите нейтра...   30.1.2018, 11:51
- - scasi   1. А кабели на сколько близко лежат друг к другу? ...   5.2.2018, 12:16
- - Rezo   Цитата(Сунцов Денис)в контур 8 25 101 8 108 39.......   6.2.2018, 20:59
- - DaaN   Все же общее заземление и контур для трансов и ген...   6.2.2018, 23:06
|- - Сунцов Денис   Цитата(DaaN @ 6.2.2018, 23:06) Развяжите ...   7.2.2018, 5:42
|- - DaaN   Цитата(Сунцов Денис @ 7.2.2018, 5:42) не ...   7.2.2018, 11:03
- - Rezo   ЦитатаПохоже в их разной мощности вся причина.Не в...   7.2.2018, 9:42
|- - Сунцов Денис   Цитата(Rezo @ 7.2.2018, 10:42) Не вся, но...   7.2.2018, 13:03
- - sasha4312   На первых двух трансформаторах токи A<B<C. Н...   7.2.2018, 11:27
- - gomed12   В параллель работают не только генераторы, но и тр...   7.2.2018, 21:27


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 2:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены