Привет всем.
Можно ли к частотному преобразователю 250 кВА подключить эл. двигатель мощностью 90 кВт? Суть вопроса: можно ли к мощному преобразователю подключить эл. двигатель маломощный? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
3.12.2016, 9:00
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
При установке частоты ниже 50 Гц понижается ли напряжение на двигателе? Мое предположение, да понижается, но хотелось бы подтверждения.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
3.12.2016, 10:02
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2309 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
3.12.2016, 12:33
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Да, т.к. падает индуктивное сопротивление обмоток. U/f=const Спасибо, я так и думал, что понижается индуктивное сопротивление обмоток, а вот за формулу отдельное спасибо. Следует ли из этой формулы: 380/50=7,6. если 7,6 это константа, тогда если мы имеем частоту к примеру 30 Гц, мы можем вычислить напряжение на электродвигателе 7,6 * 30 = 228 В. Верно ли я думаю? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
29.1.2018, 17:51
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.1.2012 Пользователь №: 25617 |
Спасибо, я так и думал, что понижается индуктивное сопротивление обмоток, а вот за формулу отдельное спасибо. Следует ли из этой формулы: 380/50=7,6. если 7,6 это константа, тогда если мы имеем частоту к примеру 30 Гц, мы можем вычислить напряжение на электродвигателе 7,6 * 30 = 228 В. Верно ли я думаю? Соотношение U/f не всегда сохраняется зависит от настроек преобразователя. |
|
|