Вопрос по масляным выключателям типа ВМГ-10

energosoyuz
сообщение 2.2.2018, 12:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2018
Пользователь №: 53604



Недавно, в процессе эксплуатации, выявили одну странную особенность данных выключателей.

Имеем РП 6 кВ, ячейки типа КСО-292, при отключенных ЛР, МВ и включенном ШР на средней фазе неподвижного контакта МВ появляется напряжение. Напряжение не полное, т.е. УВН "пищит" слабо как при "земле", но все таки... По паспорту у УВН индикация от 1,5 кВ. Сначала думали, что дефект. Провели капремонт МВ, разобрали, почистили, поменяли масло, испытали, все нормально, но при повторной проверке УВН опять показывает небольшое напряжение. Проверили на других МВ, которые были в резерве, то же самое: на средней фазе УВН слабо "пищит". Возможно это из-за УВН, при проверке комплектом фазировки, ничего не показывает. Может встречались с подобным, или знаете в чем дело?

P.S. Возможно это как-то связано с тем, что на двух крайних фазах стоят трансформаторы МТЗ старого типа (забыл как называются), хотя сомневаюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 2.2.2018, 21:35
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10953
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А, забейте. Если при наложении ПЗ не искрит...
Трансы ТТ ТПЛ?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
energosoyuz
сообщение 5.2.2018, 9:15
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2018
Пользователь №: 53604



Цитата(Roman D @ 2.2.2018, 21:35) *
А, забейте. Если при наложении ПЗ не искрит...
Трансы ТТ ТПЛ?


Да, они самые. ПЗ накладывать не собираемся, если только приспичит, на КЛ основное заземление есть.

Схема обычная для РП 6 кВ: от шин последовательно идут шинный разъединитель, затем МВ, на спусках шин от МВ стоят проходные трансформаторы тока и линейный разъединитель.

В принципе, мы решили не заморачиваться, просто интересно, может кто сталкивался с подобным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 18:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены